kmell
kmell
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

12.06.2015 в 01:37:35

kmell, мне кажется, Вы чего-то не понимаете. Отбросьте домыслы и выкладывайте голые факты. Типа: "Прикоснулся к полотенцесушителю - тряхнуло" и т.д.

Нет. Я ничего не проверяю руками.

  1. Взял индикаторную отвертку, поймал момент, когда в трубах ГВС появился ток.
  2. Проверил корпуса электроприборов - индикатор горит, хотя приборы вообще не включены в сеть (стиралку проверил).
  3. Проверил фазовый и нулевой провода в розетке - оба горят.
  4. Включил мультиметр в режиме вольтметра - на нулевом проводе и корпусах приборов (отключенных) половина фазового напряжения.
  5. Взял токовые клещи и измерил силу тока в водопроводной трубе - 15мА. Полагаю такая же сила тока и на корпусах приборов и в нулевом проводе. Следовательно, ток идет не напрямую с проводки, а через сопротивление ~6500 ОМ (при напряжении 110В, сила тока 15 мА).

Не пойму причину. То ли кто-то неисправный прибор включает в сеть с нарушенной изоляцией. То ли проблема с отгоранием нуля.

p.s. Меня эта проблема не особо волнует в плане безопасности (т.к. никого током не бьет, если специально не касаться), тем не менее интересно узнать возможные причины, т.к. явно имеется неисправность. А также наличие тока в нулевом проводе, возможно, вредно для моих электроприборов.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.06.2015 в 06:39:50

kmell написал : Меня эта проблема не особо волнует в плане безопасности (т.к. никого током не бьет, если специально не касаться)

На премию Дарвина только заявку не забудьте оставить...

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.06.2015 в 06:43:52

kmell написал : когда в трубах ГВС появился ток

Ток и его наличие нельзя измерить индикаторной отверткой. Ток может быть только в замкнутой цепи, отсюда вопрос: относительно чего Вы измеряете ток, напряжение?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

12.06.2015 в 08:29:39

kmell написал :

  1. Взял токовые клещи и измерил силу тока в водопроводной трубе - 15мА.

А какая модель токовых клещей у вас, позволяющая измерять такие малые токи?

0
kmell
kmell
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

12.06.2015 в 18:15:11

333vs333 написал : Ток и его наличие нельзя измерить индикаторной отверткой. Ток может быть только в замкнутой цепи, отсюда вопрос: относительно чего Вы измеряете ток, напряжение?

Относительно арматуры здания, которая так или иначе имеет связь с землей.

0
kmell
kmell
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

12.06.2015 в 18:16:34

kmell написал : Относительно арматуры здания, которая так или иначе имеет связь с землей.

DM6019

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.06.2015 в 18:30:31

kmell, как вариант - ниже про стояку воды сделали врезку из пластика, а "фонит" от стиралки, например.

0
kmell
kmell
Новичок

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

13.06.2015 в 00:20:22

Мне тут человек один знакомый, у которого также была такая проблема, предложил следующий вариант решения проблемы: взять генератор 380В и, уловив момент, когда появится утечка тока, на 1 секунду прислонить фазовый провод генератора к трубе, при этом у себя в квартире отключить из розеток всю электронику.
Таким образом, можно будет вывести из строя "фонящий" электроприбор. Как думаете поможет? Вероятность, что кого-то ударит током (в эту же секунду) очень низка и не думаю, что стоит ее рассматривать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

13.06.2015 в 02:19:06

kmell написал : зять генератор 380В и, уловив момент, когда появится утечка тока, на 1 секунду прислонить фазовый провод генератора к трубе, при этом у себя в квартире отключить из розеток всю электронику. Таким образом, можно будет вывести из строя "фонящий" электроприбор. Как думаете поможет?

пожар - суд - тюрьма труп - суд - тюрьма

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.06.2015 в 06:43:24

kmell написал : Мне тут человек один знакомый, у которого также была такая проблема, предложил следующий вариант решения проблемы: взять генератор 380В и, уловив момент, когда появится утечка тока, на 1 секунду прислонить фазовый провод генератора к трубе, при этом у себя в квартире отключить из розеток всю электронику.
Таким образом, можно будет вывести из строя "фонящий" электроприбор. Как думаете поможет? Вероятность, что кого-то ударит током (в эту же секунду) очень низка и не думаю, что стоит ее рассматривать.

Если это "фон" (наводка), то ничего прибору не будет, а безопасность будет под вопросом - не убить бы кого! Никогда не проверяли наличие фазы на корпусе стиральной машины, работающей без защитного провода? В одном положении вилки будет показывать наличие фазы, в другом (если перевенуть вилку в розетке) - нет. Так вот, у кого-то стиралка может быть подключена к стояку воды, а ниже кто-то врезал в стояк пластик, отсюда и "фон".

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.06.2015 в 07:56:55

Мне вот что интересно:

kmell написал :

  1. Проверил корпуса электроприборов - индикатор горит, хотя приборы вообще не включены в сеть (стиралку проверил).
  2. Проверил фазовый и нулевой провода в розетке - оба горят

Такое ощущение, что у ТС разноименная фаза на полу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.