kmell, мне кажется, Вы чего-то не понимаете. Отбросьте домыслы и выкладывайте голые факты. Типа: "Прикоснулся к полотенцесушителю - тряхнуло" и т.д.
Нет. Я ничего не проверяю руками.
- Взял индикаторную отвертку, поймал момент, когда в трубах ГВС появился ток.
- Проверил корпуса электроприборов - индикатор горит, хотя приборы вообще не включены в сеть (стиралку проверил).
- Проверил фазовый и нулевой провода в розетке - оба горят.
- Включил мультиметр в режиме вольтметра - на нулевом проводе и корпусах приборов (отключенных) половина фазового напряжения.
- Взял токовые клещи и измерил силу тока в водопроводной трубе - 15мА. Полагаю такая же сила тока и на корпусах приборов и в нулевом проводе. Следовательно, ток идет не напрямую с проводки, а через сопротивление ~6500 ОМ (при напряжении 110В, сила тока 15 мА).
Не пойму причину. То ли кто-то неисправный прибор включает в сеть с нарушенной изоляцией. То ли проблема с отгоранием нуля.
p.s. Меня эта проблема не особо волнует в плане безопасности (т.к. никого током не бьет, если специально не касаться), тем не менее интересно узнать возможные причины, т.к. явно имеется неисправность. А также наличие тока в нулевом проводе, возможно, вредно для моих электроприборов.