ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8422

10.06.2015 в 09:48:43

Добрый день. Такой вопрос. У мужа на работе недавно отключился сервер, потому что подводка электричества к нему вот такая. (Фото ниже) Сначала все провода были прикручены напрямую к гайке, но они сгорели, и местный электрик примотал к ним удлиняющий провод и уже его примотал опять к гайке. Вопросы. Нормально ли, что к открытой гайке прикручен провод, в котором есть напряжение.(или я чего-то не понимаю)? Может быть, рядом сделать щиток дополнительный, в котором всё это скоммутировать? Муж в сомнениях-хочет делать сам, но есть же электрик.... Электрик, наверное, тоже не заинтересован, электричество же есть-что еще надо....:confused: Принимаются любые советы.:)

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8422

10.06.2015 в 09:51:01

Может быть просто правильно соединить эти провода, заизолировать, и прикрутить гайке? (но как-то все равно конструкция эта меня смущает...)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119976

10.06.2015 в 09:52:55

ma-masha, там УЖАС. Переделывать надо все. Как еще сервер не сгорел....

Продублируйте фото в "лжеэлектрики" - там им самое место

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

10.06.2015 в 09:52:55

Эх, красота. Люблю ретропроводку

0

человек-электрик

ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8422

10.06.2015 в 09:55:31

BV написал : Как еще сервер не сгорел....

Кстати, да. Хороший аргумент для начальства..Но там через упс-ы все подключено.
Но ВСЁ переделывать вряд ли будут. Там сложная система с арендой...и кто за что отвечает-не очень прозрачно, по- моему...

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

10.06.2015 в 09:55:46

ma-masha написал : отключился сервер

хорошо что не сгорел... пригласите нормального "электрика".

0
DinElectro
DinElectro
Новичок

Регистрация: 05.10.2014

Уфа

Сообщений: 5

10.06.2015 в 09:56:35

Ну если на работе, то электрик должен этим заниматься. По хорошему все переделывать надо. Сейчас мастера подтянутся и все объяснят. Но будьте готовы вопросов будет много ))

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.06.2015 в 10:02:50

ma-masha написал : Там сложная система с арендой...и кто за что отвечает-не очень прозрачно, по- моему...

Так и происходят катастрофы.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

10.06.2015 в 10:05:54

Надо с тыла зайти - вызвать МЧС-ников, они предписание дадут и пилюлей хозяину помещения...

0

β-тестер МШУ-125/1400

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.06.2015 в 10:15:10

ma-masha написал : Принимаются любые советы.

Не лесть не в свое дело. Да все плохо, да все переделывать надо. Но, т.к. это происходит "на работе", то для этого есть специально обученный человек и руководитель.

Инициатива наказуема.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119976

10.06.2015 в 10:24:02

ma-masha написал : Но ВСЁ переделывать вряд ли будут. Там сложная система с арендой...и кто за что отвечает-не очень прозрачно, по- моему...

Руководство вашего мужа выделяет денег на Ваш щит. Его нормально подключают к существующей сети. Совсем не дорого по сравнению с возможными потерями техники, информации.