Ввод однофазный. Рано не бывает, бывает поздно. Нарисуй я схему ранее и обсуди ее здесь, кинул бы больше линий и толще сечением (в ванну). Трудоемкость тогда было близка к 0. Сейчас же придется штробить черт знает сколько метров стен(
11.06.2015 в 14:01:35
Ввод однофазный. Рано не бывает, бывает поздно. Нарисуй я схему ранее и обсуди ее здесь, кинул бы больше линий и толще сечением (в ванну). Трудоемкость тогда было близка к 0. Сейчас же придется штробить черт знает сколько метров стен(
11.06.2015 в 14:22:03
Isangulov написал : Нарисуй я схему ранее и обсуди ее здесь, кинул бы больше линий и толще сечением (в ванну). Трудоемкость тогда было близка к 0. Сейчас же придется штробить черт знает сколько метров стен(
А что, все работы до этого от генератора выполнялись? Или от строительной переноски? Как вы делали ремонт в квартире и говорите что пока нет никакого вводного щитка и кабеля?
Весь свет на одном автомате при таких размерах щитка, ... УЗО на кондеи 63А должно быть
11.06.2015 в 14:41:25
Я просто выловил электриков и попросил кинуть линий. Импровизировать пришлось на ходу, пол заливали на следующий день :) Ремонт я не делал, там застройщик работает сейчас, стены ровняют.. Ладно хоть это успел кинуть. Стандартная разводка такая - 2 группы розеток + 1 свет. Всего 3 линии. Ни в ванной, ни в кладовках, ни на балконах розетки не были предусмотрены. Со светом не стал морочиться, да и зачем, что ему будет? Ну даже погаснет он весь разом каком-то чудом, что за проблема - есть куча фонарей, опять же розетки останутся рабочими. С кондеем понял, а про пожарный УЗО подскажите, в правильном ли направлении мыслю (писал ранее)?
11.06.2015 в 15:09:50
Isangulov написал : а про пожарный УЗО подскажите, в правильном ли направлении мыслю (писал ранее)?
на мой вкус: ваше "пожарное" УЗО долой, а на все линии дифзащиту 10-30мА. если дорого столько дифов ставить - оставляйте 3-4 УЗО на 63А и делите на них всю нагрузку
11.06.2015 в 15:11:09
Пожарное УЗО уберите - не ваш случай, а вот на свет УЗО лучше поставьте.
11.06.2015 в 15:44:29
Isangulov написал : Я просто выловил электриков и попросил кинуть линий. Импровизировать пришлось на ходу, пол заливали на следующий день Ремонт я не делал, там застройщик работает сейчас, стены ровняют.. Ладно хоть это успел кинуть. Стандартная разводка такая - 2 группы розеток + 1 свет. Всего 3 линии.
понимание придет потом... или не придет... пригласите нормального специалиста
11.06.2015 в 18:44:01
Спасибо всем откликнувшимся!
Измнения: Узо на кондеры 63А, пожарный заменен на АВ 2Р в качестве рубильника, диффавтомат на свет.
Вопрос по ВП и духовке - Solovey писал, что линия на ВП 6мм, на духовку 2,5мм, т.е. отдельные. Их нельзя посадить на одну? Верно сказали, что не используется ВП на все свои 6+ Квт, включается максимум одна комфорка и то очень редко (скороварка заменила плиту). Что если развести от этой линии 2 розетки (одну силовую на ВП и одну простую 16А на шкаф)? Понимаю что кривовато, т.е. если косяк на участке розетки 16А - там начнет все плавится, а автомат 32А не сработает, так?
BV написал : понимание придет потом... или не придет... пригласите нормального специалиста
Очень содержательно.. Понимание чего? Приглашать я никого не собираюсь, советуюсь на форуме, как видите. Пока идет черновая отделка - есть возможность относительно безболезненно (и очень дешево) выполнить электромонтаж. Может посоветуете принципиальные изменения на схеме, я все варианты рассматриваю!
11.06.2015 в 19:25:39
Isangulov написал : Спасибо всем откликнувшимся!
Измнения: Узо на кондеры 63А, пожарный заменен на АВ 2Р в качестве рубильника, диффавтомат на свет.
Вопрос по ВП и духовке - Solovey писал, что линия на ВП 6мм, на духовку 2,5мм, т.е. отдельные. Их нельзя посадить на одну? Верно сказали, что не используется ВП на все свои 6+ Квт, включается максимум одна комфорка и то очень редко (скороварка заменила плиту). Что если развести от этой линии 2 розетки (одну силовую на ВП и одну простую 16А на шкаф)? Понимаю что кривовато, т.е. если косяк на участке розетки 16А - там начнет все плавится, а автомат 32А не сработает, так?
Именно так. При аварии духовка выгорит раньше, чем сработает автомат.
Я бы на вашем месте на кухню пару линий добавил - на духовку и на посудомойку. Я вот только что сходил посмотрел на амперметр в своём щитке (как раз ПМ работала), моя посудомойка кушает 10-12 ампер (посудомойка бош шириной 60 см.), какая у вас посудомойка на 1 квт?
Несколько дифов можно сократить, поставив одно УЗО и несколько автоматов на такие линии:
Сэкономите и деньги и место в щитке.
12.06.2015 в 08:20:27
Isangulov,
На ввод поставьте автомат 50А, сечение вводного кабеля наверняка 10 кв.мм., что для 63А мало.
15.06.2015 в 09:56:34
Добрый день!
D_A_N написал : Isangulov,
На ввод поставьте автомат 50А, сечение вводного кабеля наверняка 10 кв.мм., что для 63А мало.
Был на стройке, глянул - вводной сечением 16 мм2 оказался.
Roz написал : Я бы на вашем месте на кухню пару линий добавил - на духовку и на посудомойку. Я вот только что сходил посмотрел на амперметр в своём щитке (как раз ПМ работала), моя посудомойка кушает 10-12 ампер (посудомойка бош шириной 60 см.), какая у вас посудомойка на 1 квт? Несколько дифов можно сократить, поставив одно УЗО и несколько автоматов на такие линии: Сэкономите и деньги и место в щитке.
Ваша правда, какую-то не такую ПМ я смотрел. Пошерудил mvideo еще раз, все ПМ на 2,2кВт. Исправил. Дифы по вашей рекомендации сократил.
Обновил схему:
Все так же жду замечаний и предложений! :)
15.06.2015 в 11:34:50
А вытяжки у Вас в комнатах будут или всё-таки в сан. узлах? Если второе, то лучше их к линиям сан. узлов и подключить.