12.06.2015 в 23:30:21
Бориска66 написал : В идеале и системки иногда ручками трогать ...
Будешь в Казани, дам пощупать... Глядишь чего умного подскажешь... ;)
13.06.2015 в 07:36:31
artem 16, ух как все грустно ...
Мне как бы этой техники и в столице хватает, тут ее в разы больше, а не в единственном экземпляре у "кого-то на объекте по рассказам друга" ...:D
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2015 в 18:23:03
Бориска, тебя опять понесло? Режим тролля вкл? Тебе дело говорят, вдумайся и поймешь о чем. Но как всегда, тебе пох на смысл, тебе интересно что нибудь сказать только ради того чтобы сказать. Без аргументов. Без доводов... Все радужно полосатые, один ты Дартаньян. ))))
27.06.2015 в 18:25:15
Onsyi, заскучал что ли ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.06.2015 в 23:33:03
kook,
Про 30 процентов грубо правильно,но работает и на меньшей загрузке. 10 процентов от мощности наружного блока(всей мощности) Фреон постоянно проходит через ВСЕ внутренние блоки ,включение внутреннего блока это грубо говоря довключение его вентилятора.
27.06.2015 в 23:47:11
КАТРАН написал : Фреон постоянно проходит через ВСЕ внутренние блоки ,включение внутреннего блока это грубо говоря довключение его вентилятора.
А зачем на нутрянках клапана стоят :eek:
28.06.2015 в 00:03:17
artem 16,
Легулируют чего то,угадал?
28.06.2015 в 02:07:28
Господи, как все сложно ...
Машина стартует с 30% мощности, но не всей системы а одного компрессора, это про Кентатсу, Митсуха с 25%, опять же компрессора, вне зависимости комбинаторка она или нет и количества компрессоров ...
Далее на всех внутрянках производительность регулируется не вентилятором, а EEV именно он регулирует наполнение жидкостью испарителя ВБ, что соответственно регулирует и температуру испарителя, все это в купе с пропорциональным ростом производительности НБ и т.д., грубо где-то так ...
Олухи ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.07.2015 в 01:11:04
А че в Даичах есть спецы по кентатсам?
Они как то по телефону насоветовали монтажорам межблочку внутрянок к X,Y,E подключить )).
50% должно быть установлено внутрянок в системе относительно всех наружных блоков в контуре
При этом работать на охлаждение может и 2,2 кВт одна внутрянка.
Системы последнего поколения уже не обязательно всегда стартуют с мастер блока.
Насчет длин трасс. Все зависит от монтажа и заправки.
По крайней мере ощутимых потерь производительности на последних сериях нет.
02.07.2015 в 07:18:03
Yagemika написал : 50% должно быть установлено внутрянок в системе относительно всех наружных блоков в контуре
Секрет Полишинеля, это справедливо для всех подобных систем, даже сраный Китаец отсыпется при не соблюдении данного правила, да оно и в мануалах прописано ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу