Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.08.2015 в 02:45:18

Издевательство потому что при небольшой перегрузке будете бегать включать. Хотя Вы и так бегаете... Единственный способ - перейти на 1 фазу, получите 40А на вводе, возможно это и спасёт. Все остальное чепуха.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.08.2015 в 02:45:48

sorcer написал : толку не будет?

для экспериментов заведите мощную лампу накаливания (1-3 кВт), и включайте через неё

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.08.2015 в 02:48:28

Вы не смотрели сколько стоит селективный трёхфазный автомат?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.08.2015 в 02:51:32

Туплю.

0
Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

31.08.2015 в 02:56:24

юра Т написал : для экспериментов заведите мощную лампу накаливания (1-3 кВт), и включайте через неё

Так и сделаю. Если по делу нечего сказать, может тогда лучше не писать вовсе?....

Rumato написал : Вы не смотрели сколько стоит селективный трёхфазный автомат?

Нет, не смотрел. Хорошо, каким образом можно решить проблему, если можно будет внизу заменит тогда? Класса D ? Не могу понят тогда смысл автоматов однополюсных, если они не вырубаются при замыкании...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.08.2015 в 03:03:41

До них ток не успевает дойти. Все нормально. Попробуйте D поставить, возможно поможет.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

31.08.2015 в 07:27:59

sorcer написал : Хорошо, каким образом можно решить проблему, если можно будет внизу заменит тогда?

предохранители.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111446

02.09.2015 в 12:01:10

sorcer написал : автоматы b25(брал по неопытности на плиту,

включить плиту на две фазы через АВ 2P В10 (если не хватит, то заменить на В16)

Внизу в подвале или селективный 3P на 16А, или, что дешевле - плавкие вставки.

Ну и рано или поздно Вы перестанете делать КЗ и проблема отпадет сама собой.... а иногда можно и в подвал сбегать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111446

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2015 в 16:51:35

sorcer написал : А если можно поменять в низу, тогда что посоветуете?

Взамен АВ 3Р внизу ставьте селективный, как уже было сказано. Хотя он очень и очень небюджетный. Но свою проблему вы решите. Также, необходимо защитить квартиру хотя бы одним УЗО на 30ма.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SeReGA11141

Местный

Регистрация: 08.09.2015

Курск

Сообщений: 4

10.09.2015 в 10:12:41

sorcer, проблему вашу можно решить двумя способами. 1) 50/50. Вводной аппарат в подвале ставьте D16, отходящие В16, В10. 2) 100% - ставить на в подвале D40 (кабель тогда не менее 10 мм2) и ограничитель мощности с контактором. В квартире В16, В10. И будет вам счастье) :popcorn

0
Аватар пользователя
sorcer

Местный

Регистрация: 31.08.2015

Вильнюс

Сообщений: 40

26.09.2015 в 19:01:08

Спасибо за советы. Только вот ни как не могу догнать почему в квартире нереально отлавливать КЗ. Т.е. если я в квартирке поставлю такой же как и в подвале, только селективный - то в подвале будет выбивать всё равно как я понял. Тут чисто логически пытаюсь понять - кз происходит в квартире и идёт по проводам, почему я не могу его раньше подвала поймать и вырубить чтобы до подвала не доходило? BV, С плитой проблем нет. Я на неё кинул АВ 25А... имел ввиду что наверное АВ выше 16А нет смысла ставить т.к. в подвале 16. Ведь на уменьшение или тоже самое должно идти? ZooZoo, УЗО поставлю, а первое время брали. Хватит 1ого на 30ма или лучше на каждую линию по 1. т.е. 3шт УЗО? SeReGA11141, D40 вряд ли, я тут не уверен на счёт селективного дадут ли поменять...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.09.2015 в 20:13:46

sorcer написал : Хватит 1ого на 30ма или лучше на каждую линию по 1. т.е. 3шт УЗО?

Если у вас места в щитке совсем нет, то, разумеется, одно, тип А. Если место есть, то ставьте на каждую группу (а не "линию". как у вас) нагрузок ( я так понимаю, что 1гр - это плита, 2-я гр - розетки двух комнат, 3-я гр - розетки/свет с/у+туалет, 4-я гр - свет в квартире).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу