serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.06.2015 в 07:48:33

ebf написал : что 63А 30 мА не будет выполнять функцию противопожарного

Почему?Ведь ток утечки более критичен,чем у

ebf написал : 100-500мА

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.06.2015 в 09:00:51

serj12, Приеду с дачи,дам ссылку о противопожарных УЗО.Ок?Вот на форуме есть,очень хорошая методичка или статья ,http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike/?p=5026688#post5026688

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.06.2015 в 09:21:22

ebf написал : Как продвинутый

Справочку можно? УЗО на 30 mA будет выполнять как функцию защиты людей, так и противопожарную функцию.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.06.2015 в 09:31:57

web-rr, Я рад за вас,что вы так считаете.Я нет,ссылки вверху,хотите читайте и находите ответы

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

14.06.2015 в 09:33:40

ebf написал : Alex2507, Как продвинутый сообщу вам Противожарным УЗО считается 100-500мА.Вы между прочим правильно написали про УЗО ТС,что 63А 30 мА не будет выполнять функцию противопожарного

Приятно, когда продвинутые пишут откровенную пургу. :) Нет, считаться, оно конечно же не будет, это вы правильно написали... ;)

0
Fred_SPb
Fred_SPb
Новичок

Регистрация: 11.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

16.06.2015 в 11:24:42

Еще вопрос. Если ставить накладной щит, то возможно ли в него ввести провода через заднюю стенку? Как я понял из конструкций щитов у ABB, Hager и т.п. у накладных щитов предусмотрены вводы через верхнюю и нижнюю стенки. Допустимо ли сделать окна на задней стенке для ввода кабелей?

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

16.06.2015 в 11:38:43

Fred_SPb написал : Допустимо ли сделать окна на задней стенке для ввода кабелей?

ну как бы так получается а было примерно вот так))

0
Fred_SPb
Fred_SPb
Новичок

Регистрация: 11.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

16.06.2015 в 12:11:12

Картинки мелковаты, но в общем понятно, что так сделать можно. Я правильно понял?

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

16.06.2015 в 12:14:29

Fred_SPb написал : Я правильно понял?

да

0
S M C
S M C
Новичок

Регистрация: 19.10.2015

Вологда

Сообщений: 21

27.02.2016 в 16:26:30

Fred_SPb, подскажите, пожалуйста, в какой программе сделана схема - специализированная или просто рисовалка?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.02.2016 в 22:25:58

web-rr написал:

ebf написал : Как продвинутый

Справочку можно? УЗО на 30 mA будет выполнять как функцию защиты людей, так и противопожарную функцию.

естественно , и это знает любой человек для которого есть ответ почему именно " противопожарные " узо ограничиваются током в 500ма . Ps считать по другому тоже самое что считать что ав на 6 ампер не защитит кабель 16 квадрат по меди .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу