nkh
nkh
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Омск

Сообщений: 24

14.06.2015 в 10:16:49

Прошу пожурить. В задаче было минимизировать щит, убрать ДИФы, уложиться в 56 модулей. На схеме в ВРУ не нарисованы УЗМ 3шт и рубильник

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2015 в 10:29:40

СКС, подвал, бойлер на отдельный автомат. ОПС будет вместе с СКС? Свет 1 эт 2(1,2)+2(3,6) объединить. Генератор планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.06.2015 в 10:54:40

nkh, а что в ТУ от сетей?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.06.2015 в 11:00:47

7 и16 группа розеток без УЗО?!Почему? А вентиляции или сплитов не будет?

0

И это пройдёт ...

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

14.06.2015 в 11:39:19

Нельзя в PEN врезать счетчик!

Нельзя РЕ не в составе кабеля!

Нет защиты от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка! С вероятностью 99,999…% не будет и в доме!

Плохая бесперебойность электроснабжения!

Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!

В части линий нет защиты от нарушения целостности проводника РЕ, по сути прямого прикосновения!

Завышены номиналы АВ в части линий!

В линиях, где реализован лучший способ использования дифзащиты групповой АВ стоит неправильно относительно группового ВДТ!

В части линий ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!

Упоминание контура, по здравому смыслу ЗУ тип В контуром комбинированного с ЗУ тип А, то есть дорогого и трудоемкого ЗУ, которое при ограниченном бюджете или из-за жадности в подавляющем числе случаев не делают, скорей всего пустое сотрясание воздуха по незнанию и подразумевается бюджетное ЗУ, в худшем случае легко монтируемое, но самое низкое по надежности модульное ЗУ, особенно если оно будет на штифтовых соединениях.

Использование ВН вместо АВ как минимум по двум причинам хуже!

Про всё это подробно с приведением нормативов, своими пояснениями, с ссылками, поясняющими рисунками неоднократно писал на форуме.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

14.06.2015 в 17:21:21

nkh написал : Прошу пожурить. В задаче было минимизировать щит, убрать ДИФы, уложиться в 56 модулей. На схеме в ВРУ не нарисованы УЗМ 3шт и рубильник

Автомат на 32А разрешат на вводе поставить? Варочную лучше "закладывать" трехфазную,чтобы не перегружать одну. На УЗО можно подключать 4-6 автоматов Свет тоже под УЗО Электрокотел без УЗО На розетки автоматы не более 16А (гр.11)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.06.2015 в 19:22:45

D_A_N написал : Электрокотел без УЗО

чё эта!?

0
nkh
nkh
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Омск

Сообщений: 24

14.06.2015 в 19:55:14

megrad написал : ОПС будет вместе с СКС

ОПС скорей всего не будет, щит СКС отделил в отдельную группу

megrad написал : Свет 1 эт 2(1,2)+2(3,6) объединить

Исправил

megrad написал : Генератор планируете?

Нет

serj12 написал : а что в ТУ от сетей?

PEN в счетчик, земля шкафчика изолирована от PEN

serj12 написал : 7 и16 группа розеток без УЗО?!Почему?

Для экономии :) Не хотел на каждую из них брать по УЗО

serj12 написал : А вентиляции или сплитов не будет?

Нет

Посититель написал : Нельзя в PEN врезать счетчик!

Вечный вопрос, к сетевикам, что собирали щит, я бы с радостью его пересобрал, но заказчик будет не рад тому, что придется бегать в энергосбыт.

Посититель написал : Нельзя РЕ не в составе кабеля!

Он пойдет рядом с питающим в водопроводной ПНД трубе. Полосой ведь можно соединять контуры? В крайнем случае при его повреждении, дом перейдет на ТТ. Вообще решил его пробросить, т.к. уже лежал 4х10, и чтобы разделить PEN в ЩУ

Посититель написал : Нет защиты от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка! С вероятностью 99,999…% не будет и в доме!

Не совсем понял, что для этого нужно сделать

Электроприборы класса 1. Для этого типа оборудования защита обеспечивается основной изоляцией и подсоединением к заземлению токо проводящих частей. Приборы класса 1 должны быть обязательно подключены к заземлению электропроводки жилища.

Посититель написал : Плохая бесперебойность электроснабжения!

К сожалению генератор не планировался

Посититель написал : Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!

При одном вводе можно что-то исправить? Вводной АВ в ВРУ убрал, т.к. селективности с вышестоящим на 32А все равно не добиться

Посититель написал : В части линий нет защиты от нарушения целостности проводника РЕ, по сути прямого прикосновения!

Обычные розетки да, в части такой защиты отдыхают ввиду экономии средств (и места)

Посититель написал : Завышены номиналы АВ в части линий!

Это о В25А на плиту? Там ведь кабель 3х4.
Три фазы решил не вести, (для экономии места), разнес духовку и варочную на разные группы и фазы. Условились что варочная будет не больше 5,5кВт

Посититель написал : В линиях, где реализован лучший способ использования дифзащиты групповой АВ стоит неправильно относительно группового ВДТ!

Не подскажите группу?

Посититель написал : В части линий ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!

Не подскажите группу? Моих знаний не хватает, чтобы это увидеть :)

Посититель написал : Упоминание контура, по здравому смыслу ЗУ тип В контуром комбинированного с ЗУ тип А, то есть дорогого и трудоемкого ЗУ, которое при ограниченном бюджете или из-за жадности в подавляющем числе случаев не делают, скорей всего пустое сотрясание воздуха по незнанию и подразумевается бюджетное ЗУ, в худшем случае легко монтируемое, но самое низкое по надежности модульное ЗУ, особенно если оно будет на штифтовых соединениях.

ЗУ у дома оказалось даже избыточным, 6 прутков д16 длиной 3-4,5м, измерение показало

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

14.06.2015 в 21:55:09

Alex2507 написал : чё эта!?

Где эта? Я про то,что нужно УЗО поставить на котел, а вы?

nkh написал : А без него не будет ошибкой? Под одно УЗО все освещение не хочется ставить

Почему ошибка?Установка УЗО по своему назначению уже не может являться ошибкой.

nkh написал : В ЩУ будет стоять селективное УЗО на 100мА, котел подключить через клемник, съэкономим 4 места в щитке

Сэкономим 4 модуля, но убьемся об котел? УЗО на 100 мА не защищает от удара током.

nkh написал : Это на варочную, 4 квадрата

На однофазную варочную надо 6 кв.мм.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.06.2015 в 00:27:33

Пен (N) после счетчика не заземляют. Схема будет раза в 2-3 больше, минимум. Иначе будет как всегда :) - фигня).

0
nkh
nkh
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Омск

Сообщений: 24

15.06.2015 в 04:53:00

D_A_N написал : На однофазную варочную надо 6 кв.мм.

Тут по вводу много на плиту не выделишь, поэтому 5,5кВт на варочную, 25А автомат и соответственно 4 мм2

D_A_N написал : Почему ошибка?

В TN-C-S основной защитой все же является PE проводник, а УЗО как дополнительная. Отсюда и отсутствие УЗО на котел

D_A_N написал : но убьемся об котел?

Он ведь заземлен

SB3 написал : Пен (N) после счетчика не заземляют. Схема будет раза в 2-3 больше, минимум

Если собирать ТТ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу