Прошу пожурить. В задаче было минимизировать щит, убрать ДИФы, уложиться в 56 модулей. На схеме в ВРУ не нарисованы УЗМ 3шт и рубильник
14.06.2015 в 10:16:49
Прошу пожурить. В задаче было минимизировать щит, убрать ДИФы, уложиться в 56 модулей. На схеме в ВРУ не нарисованы УЗМ 3шт и рубильник
14.06.2015 в 10:29:40
СКС, подвал, бойлер на отдельный автомат. ОПС будет вместе с СКС? Свет 1 эт 2(1,2)+2(3,6) объединить. Генератор планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.06.2015 в 10:54:40
nkh, а что в ТУ от сетей?
И это пройдёт ...
14.06.2015 в 11:00:47
7 и16 группа розеток без УЗО?!Почему? А вентиляции или сплитов не будет?
И это пройдёт ...
14.06.2015 в 11:39:19
Нельзя в PEN врезать счетчик!
Нельзя РЕ не в составе кабеля!
Нет защиты от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка! С вероятностью 99,999…% не будет и в доме!
Плохая бесперебойность электроснабжения!
Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!
В части линий нет защиты от нарушения целостности проводника РЕ, по сути прямого прикосновения!
Завышены номиналы АВ в части линий!
В линиях, где реализован лучший способ использования дифзащиты групповой АВ стоит неправильно относительно группового ВДТ!
В части линий ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
Упоминание контура, по здравому смыслу ЗУ тип В контуром комбинированного с ЗУ тип А, то есть дорогого и трудоемкого ЗУ, которое при ограниченном бюджете или из-за жадности в подавляющем числе случаев не делают, скорей всего пустое сотрясание воздуха по незнанию и подразумевается бюджетное ЗУ, в худшем случае легко монтируемое, но самое низкое по надежности модульное ЗУ, особенно если оно будет на штифтовых соединениях.
Использование ВН вместо АВ как минимум по двум причинам хуже!
Про всё это подробно с приведением нормативов, своими пояснениями, с ссылками, поясняющими рисунками неоднократно писал на форуме.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.06.2015 в 17:21:21
nkh написал : Прошу пожурить. В задаче было минимизировать щит, убрать ДИФы, уложиться в 56 модулей. На схеме в ВРУ не нарисованы УЗМ 3шт и рубильник
Автомат на 32А разрешат на вводе поставить? Варочную лучше "закладывать" трехфазную,чтобы не перегружать одну. На УЗО можно подключать 4-6 автоматов Свет тоже под УЗО Электрокотел без УЗО На розетки автоматы не более 16А (гр.11)
14.06.2015 в 19:55:14
megrad написал : ОПС будет вместе с СКС
ОПС скорей всего не будет, щит СКС отделил в отдельную группу
megrad написал : Свет 1 эт 2(1,2)+2(3,6) объединить
Исправил
megrad написал : Генератор планируете?
Нет
serj12 написал : а что в ТУ от сетей?
PEN в счетчик, земля шкафчика изолирована от PEN
serj12 написал : 7 и16 группа розеток без УЗО?!Почему?
Для экономии :) Не хотел на каждую из них брать по УЗО
serj12 написал : А вентиляции или сплитов не будет?
Нет
Посититель написал : Нельзя в PEN врезать счетчик!
Вечный вопрос, к сетевикам, что собирали щит, я бы с радостью его пересобрал, но заказчик будет не рад тому, что придется бегать в энергосбыт.
Посититель написал : Нельзя РЕ не в составе кабеля!
Он пойдет рядом с питающим в водопроводной ПНД трубе. Полосой ведь можно соединять контуры? В крайнем случае при его повреждении, дом перейдет на ТТ. Вообще решил его пробросить, т.к. уже лежал 4х10, и чтобы разделить PEN в ЩУ
Посититель написал : Нет защиты от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка! С вероятностью 99,999…% не будет и в доме!
Не совсем понял, что для этого нужно сделать
Электроприборы класса 1. Для этого типа оборудования защита обеспечивается основной изоляцией и подсоединением к заземлению токо проводящих частей. Приборы класса 1 должны быть обязательно подключены к заземлению электропроводки жилища.
Посититель написал : Плохая бесперебойность электроснабжения!
К сожалению генератор не планировался
Посититель написал : Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!
При одном вводе можно что-то исправить? Вводной АВ в ВРУ убрал, т.к. селективности с вышестоящим на 32А все равно не добиться
Посититель написал : В части линий нет защиты от нарушения целостности проводника РЕ, по сути прямого прикосновения!
Обычные розетки да, в части такой защиты отдыхают ввиду экономии средств (и места)
Посититель написал : Завышены номиналы АВ в части линий!
Это о В25А на плиту? Там ведь кабель 3х4.
Три фазы решил не вести, (для экономии места), разнес духовку и варочную на разные группы и фазы. Условились что варочная будет не больше 5,5кВт
Посититель написал : В линиях, где реализован лучший способ использования дифзащиты групповой АВ стоит неправильно относительно группового ВДТ!
Не подскажите группу?
Посититель написал : В части линий ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
Не подскажите группу? Моих знаний не хватает, чтобы это увидеть :)
Посититель написал : Упоминание контура, по здравому смыслу ЗУ тип В контуром комбинированного с ЗУ тип А, то есть дорогого и трудоемкого ЗУ, которое при ограниченном бюджете или из-за жадности в подавляющем числе случаев не делают, скорей всего пустое сотрясание воздуха по незнанию и подразумевается бюджетное ЗУ, в худшем случае легко монтируемое, но самое низкое по надежности модульное ЗУ, особенно если оно будет на штифтовых соединениях.
ЗУ у дома оказалось даже избыточным, 6 прутков д16 длиной 3-4,5м, измерение показало
14.06.2015 в 21:55:09
Alex2507 написал : чё эта!?
Где эта? Я про то,что нужно УЗО поставить на котел, а вы?
nkh написал : А без него не будет ошибкой? Под одно УЗО все освещение не хочется ставить
Почему ошибка?Установка УЗО по своему назначению уже не может являться ошибкой.
nkh написал : В ЩУ будет стоять селективное УЗО на 100мА, котел подключить через клемник, съэкономим 4 места в щитке
Сэкономим 4 модуля, но убьемся об котел? УЗО на 100 мА не защищает от удара током.
nkh написал : Это на варочную, 4 квадрата
На однофазную варочную надо 6 кв.мм.
15.06.2015 в 00:27:33
Пен (N) после счетчика не заземляют. Схема будет раза в 2-3 больше, минимум. Иначе будет как всегда :) - фигня).
15.06.2015 в 04:53:00
D_A_N написал : На однофазную варочную надо 6 кв.мм.
Тут по вводу много на плиту не выделишь, поэтому 5,5кВт на варочную, 25А автомат и соответственно 4 мм2
D_A_N написал : Почему ошибка?
В TN-C-S основной защитой все же является PE проводник, а УЗО как дополнительная. Отсюда и отсутствие УЗО на котел
D_A_N написал : но убьемся об котел?
Он ведь заземлен
SB3 написал : Пен (N) после счетчика не заземляют. Схема будет раза в 2-3 больше, минимум
Если собирать ТТ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу