nkh написал : Тут по вводу много на плиту не выделишь, поэтому 5,5кВт на варочную, 25А автомат и соответственно 4 мм2
Но заложить можно 6 кв.мм., возможно потом вы увеличите себе мощность, а кабель уже трудно переложить. Да и выбор в пользу 3фазной варочной решит проблему перегруза одной фазы.
nkh написал : В TN-C-S основной защитой все же является PE проводник, а УЗО как дополнительная. Отсюда и отсутствие УЗО на котел
nkh написал : Он ведь заземлен
А зачем вы ставите на остальные приборы УЗО? Они ведь все тоже заземлены.