Уважаемые Гуру!
Дом П-44, Tn-c, на балконе самодельный металлический ящик с самопальной вент. установкой (в т.ч. вентилятор 0.15кВт, калорифер 2.4кВт). Пора подумать о безопасности.
Читал форум. Думал. В итоге реализовал следующее: питание - отдельная линия от розеточного автомата в общем щитке, (на входе в квартиру - двойной автомат С16), далее проводом Nym 2х1,5 в электроплинтусе ~ 10м. в щиток автоматики вент. установки, в ней - на двойной автомат С16, далее УЗО 10мА, дальше - питание контроллера и т.п. Теперь главное: сам металлический ящик соединен с метал. ограждением балкона (а-ля локальное уранивание). Никакого заземляющего/зануляющего провода от щитка не тянул.
Замечания?