Уважаемые Гуру!

Дом П-44, Tn-c, на балконе самодельный металлический ящик с самопальной вент. установкой (в т.ч. вентилятор 0.15кВт, калорифер 2.4кВт). Пора подумать о безопасности.

Читал форум. Думал. В итоге реализовал следующее: питание - отдельная линия от розеточного автомата в общем щитке, (на входе в квартиру - двойной автомат С16), далее проводом Nym 2х1,5 в электроплинтусе ~ 10м. в щиток автоматики вент. установки, в ней - на двойной автомат С16, далее УЗО 10мА, дальше - питание контроллера и т.п. Теперь главное: сам металлический ящик соединен с метал. ограждением балкона (а-ля локальное уранивание). Никакого заземляющего/зануляющего провода от щитка не тянул.

Замечания?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2006 в 20:48:21

УЗО стоит значит всё дальше некуда. А если есть желание установить двойную
защиту по эл.безопасности то можно протянуть заземляющий провод от щитка (подъездного) при условии ,что он заземлён ,а не занулён. Но в старых домах они ,как правило не заземлены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

28.11.2006 в 21:00:31

ddv написал : при условии ,что он заземлён ,а не занулён.

Лучше сказать по другому - в подьездном электростояке есть ОТДЕЛЬНЫЙ вертикальный провод ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ - Pe.

То есть проходят ПЯТЬ проводов три фазы, N-нуль, Pe-защитное зануление.

Ps Повторное заземление может быть (а может и не быть) только на вводном распределительном устройстве дома - ВРУ. От ВРУ идёт проводник ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ в стояк. Наличие заземления на ВРУ не связано с наличием или отсутствием провода ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ в стояке.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

29.11.2006 в 00:46:11

BV написал : То есть проходят ПЯТЬ проводов три фазы, N-нуль, Pe-защитное зануление.

о чём речь? у него tn-c

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.11.2006 в 02:20:32

2radist
В домах с 40А электроплитами (по проекту) TN-C не бывает.
Как минимум "неполноценная" TNCS, то есть мощный четырехпроводный стояк с 16мм2 отводом на шину PE, приваренную к щитку. Корпус щитка некоторым "неочевидным" ;) образом связан с арматурой плит, сантехкабины и водопроводным стояком. Теоретически эта связь должна быть и с балконным ограждением. Практически - как повезёт. В любом случае закладываться на недоступные обзору сварные соединения нехорошо.

Urys написал : проводом Nym 2х1,5

Сечение надо бы 2.5 Я бы узо вынес в сухое тёплое помещение и подумал бы о замене металлического ящика на диэлектрический.

0
Urys
Urys
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 102

29.11.2006 в 13:46:32

Спасибо. Ну, как я понял, жить с таким подключением можно. УЗО перенести не могу, оно участвует в логике защиты калорифера. А 1.5мм очень критично? 2.5 не влезал в плинтус, его можно было пустить только под плинтусом между стеной и паркетным щитом (там щель ~10мм), но побоялся за пожаробезопасность (типа получится скрытая в сгораемых конструкциях).

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

29.11.2006 в 19:21:08

какая еще неполноценная Tn-c-s?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

29.11.2006 в 22:19:23

radist написал : о чём речь? у него tn-c

Я в курсе, а вы читайте внимательнее мой ответ г-ну DDV в контексте его сообщения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

29.11.2006 в 22:21:47

Urys написал : УЗО перенести не могу, оно участвует в логике защиты калорифера.

Можно поставить еще одно....

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.11.2006 в 23:39:13

2radist Схемы в этой статье НЕВЕРНЫ, много раз уже объяснял: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22857 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12814&page=2&highlight=%E4%E0%ED%E8%EB%EE%E2

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

30.11.2006 в 00:17:43

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22857 в посте #14 DMC пишет-3 фазы и PEN -это TN-C прилагаю фото своего щита ( плита 40А),

0