отдельного РЕ не вижу на фото
30.11.2006 в 00:18:45
отдельного РЕ не вижу на фото
30.11.2006 в 01:55:59
2radist Читайте внимательно, DMC пишет:
DMC написал :
- Корпус щитка металлический - желто-зеленое ответвление с PEN контактирует с корпусом щитка, а голубое ответвление - приходит на вводный автомат, далее на счетчик и далее на изолированную шину в щите. Т.е. на корпусе щитка PE на изолированной шине N. Это считается TN-S. Сам PEN с корпусом щитка не соприкасается, только его соответствующий отвод, выполняющий функцию PE проводника.
Почти правильно, но есть две неточности: Во первых, это, конечно же TNCS. Во вторых, "хроническая" ошибка DMC - он часто забывает про ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
То есть неточна фраза DMC "голубое ответвление - приходит на вводный автомат", правильно было бы "голубое ответвление от ШИНЫ".
Ваш щит вроде бы (мелковато, плохо видно) сделан по ПУЭ: от магистрального PEN сделан 16мм2 отвод на мощную PE шину, приваренную к верхней части рамы - это и есть "место разделения PEN-проводника". С этой шины ушли PE проводники е потребителям и разошлись проводники N на вводные двухполюсные автоматы и N клеммы счетчиков (на фото не влезли? снизу должны быть), и затем вернулись на ИЗОЛИРОВАННЫЕ от щита поквартирные N шины. Это TNCS, поскольку N отделена от PE перед счётчиком и сечение PEN ни на одном участке не ниже 16мм2. Но эта TNCS"неполноценная" , поскольку недоступны для осмотра узлы соединения шины PE (рамы щита) с ДСУП (арматурой и трубопроводами) и нет никакой гарантии в надежности этого соединения.
"Неполноценная" TNCS была придумана до принятия 7 редакции ПУЭ как ответ на дополнительные требования энергонадзора при оформлении "термички" - разрешения на использование электроэнергии в термических целях.
30.11.2006 в 02:22:09
2radist А что это за синий проводок от PE шины? Уж не на УЗО ли? Мимо N клемм счётчика и вводного автомата? ;) Энергосбыт это видел? и не вздрючил?.
30.11.2006 в 20:17:03
Arr написал : А что это за синий проводок от PE шины?
Это N для технологической розетки, на узо идет N от второй нулевой шины справа-все честно:-) Спасибо Что доходчиво обьяснил.
Arr написал : Схемы в этой статье НЕВЕРНЫ, много раз уже объяснял
Если есть выложи " правильные" схемы Заранее благодарен P.S. Соеденения рамы щита на этаже с арматурой не видно, однако ванна и холодный стояк между собой соеденены мет. полосой