Roz написал : Преступный пункт ГОСТа я щитаю
ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.
18.06.2015 в 08:03:37
Roz написал : Преступный пункт ГОСТа я щитаю
ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.
18.06.2015 в 09:40:26
333vs333 написал : ГОСТ нормальный, а вот производитель - мчудак.
ни как иначе!!!!!!!!!
пытаясь развеить сомнения оббежали соседние уже электрофицированные участки.... открыть ящики удалось не везде... удивительно но этих СИПов отказалось ТЬМА-Тьмущая :-))))) точно не помню но 5..7 вариантов маркировки мы увидели!!! все маркируют по разному!!!
В том числе видел СИП где с маркерами все ЧЕТЫРЕ жилы и там ноль СИНИЙ!!! но такого СИПа как а нас мы не увидели.... т.к. не все ящики удалось открыть...
18.06.2015 в 09:56:50
Vladislav.ru написал : Какие разводы ждать от инспектора?
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов
5.2.2 Нейтральный и средний проводники Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника. Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены синим цветом по всей их длине.
Как то так:confused:
18.06.2015 в 10:09:51
желтая и синяя изолента в помощь
18.06.2015 в 10:12:49
А желтая зачем?
5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
Там же.
18.06.2015 в 10:13:36
Вообще прикольно, мало того, что два ГОСТа не соответствующих друг-другу, так еще старый ГОСТ противоречит ПУЭ. Производителю кабеля ГОСТ говорит "делай фазу чёрной", а монтажнику ПУЭ говорит "делай фазу синей".
18.06.2015 в 10:18:32
Rumato, верно, тогда из этих - белой, черной, оранжевой, розовой и тд Можно и бирки дополнительно повесить.
На этом СИПе не только синяя, но и зеленая есть.... тоже делать маркировку?
10.11.2015 в 15:56:55
Тут в деревне меняли неизолированный люминь на СИП и синий ноль моего отходящего СИПа подключили к своей синей фазе. В итоге на одной фазе 180, на двух других 380. Когда приехал с работы вызвал бригаду, в темноте перекинули провода и сказали, что у меня неправильно подключено и что сейчас все подключают по ВНАМАНИЕ КЗоТУ... Я говорю, что как вы тогда подключаете одну фазу, СИП под которую маркирован красным и синим? Синий ноль тогда... Ну по кзоту, так по кзоту... Причем самонесущим по этому ГОСТУ является ноль, т.е. черный, а висит на крюке синий, кзот виноват во всем... Кстати гост р 52373 отменен... Теперь эта чушь в гост 31946-2012
10.11.2015 в 23:18:34
Vladislav.ru написал : В мосэнерго получили бумажку за 550 руб. в магазине купили счётчик, ящик на столб, автоматы, СИП4, 15 метров. - бюджет 6 т.руб. Так как основная линия проходит по противоположным участкам то нам пришлось на двоих поставить один столб чтобы перебросить СИП через дорогу... (+5 т.руб на каждого) если бы свет проводила контора то стоимость столба прибавили обязательно!!!
Вот как раз бы не прибавили!С вас только выполнение тех.условий. И даже если бы линия стояла на соседней улице, то вам обязаны подвести её к участку. Есть там конечно пункт о "невозможности технического выполнения,,,", но это крайний случай.
Vladislav.ru написал : А ТЕПЕРЬ ПРО СИНЮЮ ФАЗУ и ЧЁРНЫЙ НОЛЬ...
На СИПе ноль "чёрный" и точка. Да, стандарт для проводов и кабелей есть, но с как тут говорилось, производителя это мало волнует. тут уже просто диктуется неписанными правилами и логикой что бы избежать путаницы. потому что, вот у вас СИП4 4х16 к примеру, и вроде как выбор есть на какую жилу ноль сажать, а возьмите сечение больше. даже СИП2 3х35+1х50 и там выбора уже нет. и можно долго спорить о гостах и прочем, но смысла нет. кстати это "проблема" не только СИПа. есть и другие провода и кабели (типа ввг, кг...) на 4 жилы где синяя жила используется как фазная, потаму что одна из жил Ж/З, да ещё сечением меньше. и при подключении 3х фазных двигателей ни кого не коробит от того что по синей фаза идёт.
31.12.2019 в 00:35:48
Для одаренных
ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
Мегавольт. написал:
На СИПе ноль "чёрный" и точка. Да, стандарт для проводов и кабелей есть, но с как тут говорилось, производителя это мало волнует. тут уже просто диктуется неписанными правилами и логикой что бы избежать путаницы. потому что, вот у вас СИП4 4х16 к примеру, и вроде как выбор есть на какую жилу ноль сажать, а возьмите сечение больше. даже СИП2 3х35+1х50 и там выбора уже нет. и можно долго спорить о гостах и прочем, но смысла нет. кстати это "проблема" не только СИПа. есть и другие провода и кабели (типа ввг, кг...) на 4 жилы где синяя жила используется как фазная, потаму что одна из жил Ж/З, да ещё сечением меньше. и при подключении 3х фазных двигателей ни кого не коробит от того что по синей фаза идёт.
Мегавольт., ВВГ и т.п. делаются с несколькими вариантами расцветки для разных условий применения. Если монтажник олух и не может купить провод с корректной расцветкой под нужные условия это его проблема, а не проблема общая. Вы тут пишите, а люди верят этим глупостям. Кабеля заказываются как с жилами (N, PE), (PE), так просто цветными жилами без синего и зеленого цвета. Все зависит от назначения которое нужно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу