Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 15:36:03

 

Johnny написал : Ну, хоть так. Вы ведь в розетках не соединяли между собой клеммы заземления?

О, отвисло вроде! Постоянно какие то ошибки на этом форуме вылезают.

Блин, к сожалению - не додумался их не соединять.. =) 

Ну да ладно, тут может будем заземление проводить в квартиру в ближайшем будущем. У меня тут новые вести с полей.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 15:38:33

Первое.****

Тут решили пол менять на кухне. Мастера пришли - пол вскрыли, деревяшки старые отодрали и получилась вот такая вот картина (под старым полом идет кабель в металлической трубе/кожухе):

Такой вопрос. Завтра рабочие будут заливать этот пол цементом, прямо вместе с этим кабелем - так можно вообще делать?

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 15:46:45

Второе (собственно по заземлению).****

У нас в доме сейчас лифт меняют, и поэтому почти все щитки лестничные открыты. Ну я заглянул туда, пофоткал, и вот что там:

Мой этаж (мой щиток - он закрыт почему-то (щиток ли? кабелей от него не отходит вроде)):

Спускаемся ниже этажом, там такая картина (щиток тоже закрыт):

Вот такая вот картина еще ниже этажом (вообще нет щитка):

![]()![]()

И наконец еще ниже этажом есть открытый щиток с подходящими к нему/от него кабелями:

![]()![]()![]()

Теперь такие вопросы в связи с увиденным:


  1. Как я понял из увиденного в открытом щитке - в моем доме есть заземление получается?

  2. Где искать щиток от моей квартиры? (а то странно как-то что на моем этаже от щитка нет никаких кабелей). Подозреваю что тот что ниже этажом (по 1 щитку на каждые 2 этажа как я понял идет)?

  3. Каким образом провести новый кабель с нижнего этажа к себе в квартиру? Понятное дело - тут я уже сам не полезу делать, но хотелось бы оценить масштабы и растраты данной операции.

![]()![]()![]()![]()![]()

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

23.07.2015 в 16:12:57

@Vopros17

  1. А где Вы его увидели?
0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 16:26:53

 

Johnny написал : @Vopros17

  1. А где Вы его увидели?

 На последнем фото 3 шины (желтая, зеленая и красная) - предположил что это: заземление, ноль и фаза - нет? =)

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 16:29:02

Тьфу ты, кроме расцветки не посмотрел на подключение - ступил ) Значит нет заземления? )

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 16:31:14

Ладно, тогда вопрос с заземлением закрыт (в принципе даже легче от этого). Розетки сегодня наверное разберу (благо легко-доступны теперь без мебели) и расконтактирую заземление (блин, так мучался вмещая и укладывая там эти проводки чтобы все влезло... =) ).

А что по поводу "подпольного" кабеля скажете? Можно его заливать цементом?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.07.2015 в 16:32:49

 

Vopros17 написал :   На последнем фото 3 шины (желтая, зеленая и красная) - предположил что это: заземление, ноль и фаза - нет? =)

 Это три фазы. Стандартные цветовые обозначения.Не лезьте Вы пока в практическую электрику с такими знаниями и предположениями. Читайте, учитесь - но руками не трогайте. Во избежание смертрельных исходов.

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 16:38:45

И кстати что это за кабель такой на кухне? Куда он идет, что питает?  Вроде думал по потолку (ну или в стенах рядом с потолком) вся проводка идет, а тут подпольная проводка какая-то.. Получается у кухни все таки отдельная проводка (от ванной, и туалета с бойлером)...

0
Vopros17
Vopros17
Местный

Регистрация: 21.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

23.07.2015 в 16:39:43

 

AlexeyL написал :  

Цитата@Vopros17****

  На последнем фото 3 шины (желтая, зеленая и красная) - предположил что это: заземление, ноль и фаза - нет? =)

 Это три фазы. Стандартные цветовые обозначения.
Не лезьте Вы пока в практическую электрику с такими знаниями и предположениями. Читайте, учитесь - но руками не трогайте. Во избежание смертрельных исходов.

 Ага, понял уже - спасибо ) 

Да я бы туда все равно сам не полез.. А вот дома розетку прикрутить - ну это смешно мастера вызывать =)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21253

23.07.2015 в 17:12:28

 

Vopros17 написал : Ладно, тогда вопрос с заземлением закрыт (в принципе даже легче от этого). Розетки сегодня наверное разберу (благо легко-доступны теперь без мебели) и расконтактирую заземление (блин, так мучался вмещая и укладывая там эти проводки чтобы все влезло... =) ).

А что по поводу "подпольного" кабеля скажете? Можно его заливать цементом?

 можно. Если есть видимые глазу соединения кабеля- то принять меры для изоляции от раствора, чтобы не затёк. Например, накрыть куском полиэтилена и прижать густым(а не жидким) раствором.Или даже если соединений нет, но где нибудь провод выходит из трубы на поверхность, или дырка в трубе, или просто сомневаетесь - сделайте так, как я советую..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.