Пока висят. Тест продлю еще на неделю-две.
28.07.2015 в 09:56:00
Пока висят. Тест продлю еще на неделю-две.
05.08.2015 в 17:16:16
Прогресса нет - все площадки висят. Тест до 2 августа продляем...
05.08.2015 в 18:26:13
До 2 августа? 2016 года?
05.08.2015 в 18:27:04
web-rr, довисят.
05.08.2015 в 18:36:33
web-rr написал : До 2 августа? 2016 года?
Опечатка. До 28 августа этого года :) Если не отвалятся - будут висеть пока не отвалятся. Через полгода проверим те площадки которые мы клеили на объектах несколько лет назад и подведем итог.
05.08.2015 в 19:13:54
У меня тест с площадками IEK длится уже год. Отвалилась половина. Правда на них и нагрузки нет никакой, ни гаек, ни гирек. На чистый (протёртый от пыли) и гладкий металл приклеил и заставил удерживать тонкий кабель (нагрузка грамм в 50 на каждую). Отвалилась половина. Вот так примерно.
05.08.2015 в 19:38:56
У кого-нибудь еще, кроме Jaja и Radio, остались еще сомнения в "качестве" данной продукции?
Что можно ждать от конторы, чье название маскируется под аббревиатуру одной уважаемой электротехническрй организации?
Удивительно что в русском варианте они называются ИЭК а не как-нибудь типа "ГОССТ Р МЭКК"
Я выбросил пачку (почти 100 шт.) этих площадок после того как в течение 2-х дней поотваливались все 10 площадок, которыми крепился ввгнглс 3х2.5 к коробу вентиляции (через 20 см.)
05.08.2015 в 19:56:32
Alexey_Spb написал : У кого-нибудь еще, кроме Jaja и Radio, остались еще сомнения в "качестве" данной продукции?
Что можно ждать от конторы, чье название маскируется под аббревиатуру одной уважаемой электротехническрй организации?
Удивительно что в русском варианте они называются ИЭК а не как-нибудь типа "ГОССТ Р МЭКК"
Я выбросил пачку (почти 100 шт.) этих площадок после того как в течение 2-х дней поотваливались все 10 площадок, которыми крепился ввгнглс 3х2.5 к коробу вентиляции (через 20 см.)
С ИЭКом изначально было все понятно.
Цель теста понять целесообразность применения нормальных площадок типа DKC и т.п.
05.08.2015 в 20:18:39
Alexey_Spb написал : Я выбросил пачку (почти 100 шт.) этих площадок после того как в течение 2-х дней поотваливались все 10 площадок, которыми крепился ввгнглс 3х2.5 к коробу вентиляции (через 20 см.)
Вот видите, а у коллеги siemens'a всё висит уже давно и под намного большей нагрузкой. Может, дело не в площадках, а в руках?
07.08.2015 в 13:13:41
Radio написал : Может, дело не в площадках, а в руках?
Конечно, дело в руках. В кривых руках китайских сракоделов, производящих продукцию ИЭК.
Или вы намекаете что у меня или у Web-rr дело в руках?
"" У меня тест с площадками IEK длится уже год. Отвалилась половина. Правда на них и нагрузки нет никакой, ни гаек, ни гирек. На чистый (протёртый от пыли) и гладкий металл приклеил и заставил удерживать тонкий кабель (нагрузка грамм в 50 на каждую). Отвалилась половина. Вот так примерно. ""
Ладно, я-то новичок на этом форуме, а Web-rr - человек уважаемый ;) Так что посоветовал вам быть покорректнее.
Кстати, я тоже очищал и высушивал место приклейки.
12.08.2015 в 00:41:38
Отвалился кусок гребенки (не площадка) DKC с 8-ю гайками... :confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.