yury98
yury98
Местный

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 103

30.06.2015 в 15:19:53

Всем спасибо за комментарии. Значит схема от Леруа не годится :cool:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.06.2015 в 16:01:41

AnMat написал : Даже в ПУЭ почему то запрещают разрывать 0

Неправда.

0
AnMat
AnMat
Новичок

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

30.06.2015 в 16:52:40

Неправда.

Точно: При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127368

30.06.2015 в 17:10:07

AnMat написал : При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных.

При чем здесь сети с изолированной нейтралью?

AnMat написал : Тогда зачем в примере ВСЕ автоматы P+N??

Лучше чем 1P, если есть утечки по N можно отключать неисправную цепь.

0
AnMat
AnMat
Новичок

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 56

30.06.2015 в 17:44:35

Лучше чем 1P, если есть утечки по N можно отключать неисправную цепь.

Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127368

30.06.2015 в 18:08:37

AnMat написал : Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?

Дороже. Сложнее найти. Если все нормально проложено, неисправности по нулю не часто случаются, и оперативных отключений нуля не нужно. Неисправность можно найти отсоединением нулей от шинки, при выключенном фазном АВ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

30.06.2015 в 18:37:50

yury98 написал : Всем спасибо за комментарии. Значит схема от Леруа не годится :cool:

Годится. Во Франции работает и у нас работать будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127368

30.06.2015 в 18:42:48

Radio написал : Годится. Во Франции работает и у нас работать будет.

Для частного дома? Квартира - перерисовать PE от ввода И что там за линия справа вверху?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

30.06.2015 в 19:17:51

AnMat написал : Тогда почему на этом форуме в примерах щитьков и в блогах разных таких автоматов практически нигде нет?

Здесь попробуйте посмотреть, прямо с первой страницы. )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу