30.06.2015 в 09:32:39
Доброго дня! Помогите разобраться: есть колонка на съемной квартире предположительно Нева 4511, на пъезоэлементах от батареек. Нормально включается, есть искра стабильно разжигается. При достижении температуры щелкает реле, нагрев прекращается (к примеру около 70 градусов). при падении температуры, где-то до 62 идет всего один щелчок на розжиг, колонка не успевает разжечься. Помогает закрытие крана воды и повторное включение, опять идет серия импульсов на розжиг, колонка разжигается. Так пока и моемся... В чем проблема, возможно самостоятельно устранить?
30.06.2015 в 15:14:42
rubroman78 написал : При достижении температуры
rubroman78 написал : 70 градусов
Кофе/чай пытаетесь заварить?
rubroman78 написал : В чем проблема, возможно самостоятельно устранить?
Газ не вариант уменьшить?
PS Если на спидометре авто написано 300 км/ч, это же не значит, что по улицам надо гонять 300?
10-40-99@mail.ru
30.06.2015 в 22:25:19
rubroman78 написал : Доброго дня! Помогите разобраться: есть колонка на съемной квартире предположительно Нева 4511, на пъезоэлементах от батареек. Нормально включается, есть искра стабильно разжигается. При достижении температуры щелкает реле, нагрев прекращается (к примеру около 70 градусов). при падении температуры, где-то до 62 идет всего один щелчок на розжиг, колонка не успевает разжечься. Помогает закрытие крана воды и повторное включение, опять идет серия импульсов на розжиг, колонка разжигается. Так пока и моемся... В чем проблема, возможно самостоятельно устранить?
Увеличивайте напор воды. Колонка не должна греться до отключения...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу