Имеются трехфазное питание, трехфазный автомат, УЗО, контактор и три теплых пола. Возникли сомнения по поводу последовательности УЗО и контактора. Что раньше и вообще имеет ли это значение?
30.11.2006 в 09:54:53
Имеются трехфазное питание, трехфазный автомат, УЗО, контактор и три теплых пола. Возникли сомнения по поводу последовательности УЗО и контактора. Что раньше и вообще имеет ли это значение?
30.11.2006 в 10:46:53
2Цунами Контактор то зачем?
30.11.2006 в 10:59:08
Там еще терморегулятор есть и на него только 6 А можно, а там больше получается.
30.11.2006 в 11:58:25
Цунами написал : Там еще терморегулятор есть и на него только 6 А можно, а там больше получается.
Так поставьте автомат на 6А ...
30.11.2006 в 14:00:09
Зачем автомат? Не надо мне автомат :) Мне надо знать последовательность :) УЗО должно быть в начале? Или перед нагрузкой уже? Или это не важно?
30.11.2006 в 14:19:18
Цунами написал : Зачем автомат? Не надо мне автомат :) Мне надо знать последовательность :) УЗО должно быть в начале? Или перед нагрузкой уже? Или это не важно?
Зачем вам знать последовательность? Если автомат вам не нужен, то и УЗО может не понадобиться. Все и так будет работать ... до поры-до времени ....
30.11.2006 в 15:51:30
2Цунами УЗО, стоящее перед контактором, не выявит утечку в теплых полах (а это-главное, что Вы ждете от этого УЗО), т.к. контактор гальванически развязывает УЗО и полы. Следовательно, УЗО надо поставить после контактора.
30.11.2006 в 15:53:20
Ну зачем Вы так? :) Как автомат заменит контактор? На контактор подключаются три пола, а контактором управляет терморегулятор, завести все три пола на регулятор нельзя, т.к. он на это не расчитан... А на первый мой вопрос про последовательность Вы ответ знаете?
30.11.2006 в 15:56:14
Геннадий Б написал : УЗО, стоящее перед контактором, не выявит утечку в теплых полах (а это-главное, что Вы ждете от этого УЗО), т.к. контактор гальванически развязывает УЗО и полы. Следовательно, УЗО надо поставить после контактора.
Спасибо :) Я так и думала, просто увидела другую схему и засомневалась... Вдруг УЗО и еще какие утечки отслеживает... в щитке например...
30.11.2006 в 16:06:34
Цунами написал : Как автомат заменит контактор? На контактор подключаются три пола, а контактором управляет терморегулятор, завести все три пола на регулятор нельзя, т.к. он на это не расчитан... А на первый мой вопрос про последовательность Вы ответ знаете?
С этого места поподробнее пожалуйста. Т.е. у вас сейчас три пола с тремя датчиками заведены на один регулятор? Интересно ... А контактор их включает одновременно? Еще интереснее ... Вы тогда схему подключения полов сначала изобразите, а то у меня в голове такое схемное решение не выкладывается в цепочку. Потом тогда и первый вопрос ...
30.11.2006 в 16:52:07
2avmal У Цунами типовая подмена понятий. Следует читать не теплый пол, а нагревательный кабель. Три кабеля включены в трехфазную сеть "звездой". Необходимость трех кабелей, скорее всего, объясняется большой потребной мощностью. Управление от одного терморегулятора. Коммутация кабелей через контактор. Катушка контактора является нагрузкой для маломощного терморегулятора, подключенного на одну фазу перед контактами контактора. А вот УЗО естественно трехфазное, мне кажется, лучше поставить перед терморегулятором, чтобы ловить утечку и в нем. У некоторых моделей терморегуляторов датчик гальванически не развязан от сети и при повреждении изоляции на датчике возможны неприятности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу