Ну вот как-то так примерно :). А датчик один :)
30.11.2006 в 16:57:04
Ну вот как-то так примерно :). А датчик один :)
30.11.2006 в 17:02:24
Gru написал : У Цунами типовая подмена понятий. Следует читать не теплый пол, а нагревательный кабель. Три кабеля включены в трехфазную сеть "звездой". Необходимость трех кабелей, скорее всего, объясняется большой потребной мощностью. Управление от одного терморегулятора. Коммутация кабелей через контактор. Катушка контактора является нагрузкой для маломощного терморегулятора, подключенного на одну фазу перед контактами контактора. А вот УЗО естественно трехфазное, мне кажется, лучше поставить перед терморегулятором, чтобы ловить утечку и в нем. У некоторых моделей терморегуляторов датчик гальванически не развязан от сети и при повреждении изоляции на датчике возможны неприятности.
Да, именно так :) И вот я и видела схему как Вы говорите, схема импортная... А если УЗО стоит до контактора оно точно отследит утечку в греющем кабеле?
30.11.2006 в 17:17:05
2Цунами
Если контакты контактора разомкнуты, утечки быть не может - утекать нечему, а если замкнуты - УЗО, конечно, отследит утечку. Кстати, УЗО должно быть не более 30 мА.
30.11.2006 в 17:32:47
Но в той схеме которую я видела регулятор запитывается до УЗО через свой автоматик маленький :) ! А потом автомат, УЗО, контактор.
30.11.2006 в 18:02:08
2Цунами
Тогда УЗО не отследит утечку в терморегуляторе.
Терморегулятор вполне можно запитать через маленький автомат при условии, что через него не пойдет ток на кабели. Маленький автомат нужно будет поставить, как ранее советовал avmal двухполюсный.
30.11.2006 в 19:14:22
УЗО ставится первым, после него ставте что хотите, и разводите как угодно, любая утечка зафиксируется.
01.12.2006 в 09:03:50
Значит УЗО раньше... А это ни где не прописано? В каких-нибудь нормативных документах?