ПРОРАБ, так никто же не говорит делать разные групповые линии. Нужна одна трехфазная группа с 3-полюсным аппаратом. На трехфазной группе вполне могут быть однофазные электроприемники (освещение в цехах так и делают для уменьшения потерь). При таком подключении главное - применение 3-полюсного аппарата защиты, т.к. в трехфазных групповых метях запрещается применение однополюсных аппаратов. И еще такой момент. Если линия длинная, то потерю напряжения нужно считать для самого дальнего нагревателя как для 1-фазного. Это будет самая большая потеря напряжения. Когда будут работать все 3, то потеря напряжения будет минимальна.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.08.2015 в 10:39:36

Pantryk написал : Нужна одна трехфазная группа

у вас бойлеры трехфазные?

0
Pantryk
Pantryk
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Минск

Сообщений: 12

12.08.2015 в 10:42:56

у вас бойлеры трехфазные?

У меня нет бойлеров, но я понимаю, что вы хотите сказать, что к трехфазной группе нельзя подключать однофазные электроприемники?

0
Pantryk
Pantryk
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Минск

Сообщений: 12

12.08.2015 в 16:44:08

СП-31-110-2003 > 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.08.2015 в 08:37:02

electric.nn написал : Нет, от щита до первого бойлера идет 52,5( 3 отдельные фазы, ноль общий на 3 бойлера, земля), от него до второго бойлера 42,5(2 отдельные фазы, ноль общий для двух бойлеров, земля), от него до 3-го бойлера 3*2,5. У каждого бойлера в щиточке провода коммутируются.

Вот это изврат какой-то...

НЕМЕЦ написал : electric.nn, лучше приведите в коробку (щиток) 5х2,5, а от нее - три кабеля 3х2,5 к бойлерам.

Вполне жизнеспособный вариант.

0