electric.nn
electric.nn
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 19

05.07.2015 в 21:37:09

при прокладке за штукатуркой пучком 5 кабелей ВВГ 3*2,5 ТУ (реальное сечение 2 кв. мм.) какой максимальный ток выдержит каждый из этих кабелей при одновременной загрузке всех кабелей ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.07.2015 в 21:48:24

electric.nn написал : при прокладке за штукатуркой пучком 5 кабелей ВВГ 3*2,5 ТУ (реальное сечение 2 кв. мм.)

"1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов."

0
electric.nn
electric.nn
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 19

05.07.2015 в 21:52:01

на каком основании приравнивать кабель за штукатуркой к проводу в трубе?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.07.2015 в 21:54:12

electric.nn,
Вы собственно кто?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.07.2015 в 21:55:02

electric.nn написал : на каком основании приравнивать кабель за штукатуркой к проводу в трубе?

Ну, приравняйте его к чему-нибудь другому.

0
electric.nn
electric.nn
Новичок

Регистрация: 06.10.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 19

05.07.2015 в 22:13:49

Я, Франсуа Виет, решающий электрические уравнения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу