Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.07.2015 в 20:06:21

 

Slavchik написал :  будут ли работать подключенные в параллель 2 датчика?

 Будут, только ноль с фазой подключите к ним без ошибок.

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

11.07.2015 в 13:29:38

С датчиками движения, по-моему, это перебор. Поставьте на двери концевики и запустите вентиляторы через таймер. Дверь хлопнула - поработал, остановился. Время работы подберете экспериментально (по запаху, что ли).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.07.2015 в 13:44:50

 

mr.energo написал : С датчиками движения, по-моему, это перебор. Поставьте на двери концевики и запустите вентиляторы через таймер. Дверь хлопнула - поработал, остановился. Время работы подберете экспериментально (по запаху, что ли).

Как и в случае с датчиками движения, вентилятор в 96% случаев будет включаться впустую и отключаться тогда, когда должен работать.

0
Slavchik
Slavchik
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Новосибирск

Сообщений: 2

11.07.2015 в 14:38:09

всем спасибо за флуд и отдельное спасиб @Насяльника и @Mazayac

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.