AnMat написал :
дак землю некуда подключать в светильниках, утечки не будет, вот потому и интересуюсь, класть кабель 3 жильный, где одна жила просто изолируется какой смысл?
Вы мое сообщение читали? Эта жила несет защитные функции при возможном повреждении кабеля (покусали тараканы, брак кабеля, вбили гвоздик...).
В своей квартире Вы вправе делать как угодно (к сожалению)
Не верно. В квартирах жилых домов высотой до 22 этажей следует применять кабельные изделия не ниже типов исполнения
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS
Что и где вы видели никого не интересует.
Требование Правил.
Нет. КВВГ- контрольный кабель не предназначенный для применения в электропроводках.
Разных групп освещения- нет. Разных групп ламп, светильников, в составе одной группы освещения- да.
Есть такой кабель:- КВВГнг-LS
С описанием
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Это разве не подходит?
Одна группа освещения т.е. один автомат защиты?
Если есть три группы света-над столом, над кухней в целом и подсветка шкафов при том защищает это один автомат 10А, но включатся они с разных мест, это одна группа освещения?
AnMat написал :
например КВВГнг 4х1,5 для запитки 3 групп света?
а зачем именно контрольный, обычный выпускается до пяти жил, объединять группы в один многожильный кабель нет смысла если они будут расключаться в разных местах
юра Т написал :
а зачем именно контрольный, обычный выпускается до пяти жил, объединять группы в один многожильный кабель нет смысла если они будут расключаться в разных местах
@Roz, это только для освещения или вообще, для любых групп?что имеется ввиду под словом "группа" ? Есть определение термина "группа" ?
Вообще, откуда этот запрет? (хочу понять, находится ли под запретом духовка, подключенная через свой отдельный автомат к общему кабелю, - когда автомат ставится на кухне, уже после ответвления от общего кабеля)
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Это разве не подходит?
Никто не спорит о его существовании и так же о том что, его нужно куда то присоединять. Но это КОНТРОЛЬНЫЙ кабель. И таки- да, проводку "пытают" напряжением в 1 кВ.
Грэй написал :
"тянуть разные группы одним кабелем запрещено"
@Roz, это только для освещения или вообще, для любых групп?что имеется ввиду под словом "группа" ? Есть определение термина "группа" ?
Вообще, откуда этот запрет? (хочу понять, находится ли под запретом духовка, подключенная через свой отдельный автомат к общему кабелю, - когда автомат ставится на кухне, уже после ответвления от общего кабеля)
Это вульгарное толкование 7.1.36.
7.1.12.
Нарисуйте схему хотя бы... А запретов хватает. Но ваш "общий" кабель наверное попадает под определение п. 7.1.11.
Защитный проводник везде надо предусматривать. Электропроводка в среднем служит 30 лет, а люстры 5-7 лет. Какой светильник вы через 7 лет купите? Вдруг у него будет куда подключить землю. А пока просто заизолировать и оставить.Контрольные кабели не стоит применять для осветительной сети. Расцветка жил у них может оказаться неподходящей.