По рекомендовать какого то конкретно не могу, поскольку такое везут
многие и разное. Кроме как возможность вставлять в потолок из Амстронга я
никаких достоинств в этой конструкции не увидел. Светодиоды установлены
по периметру в торец, посему малое КПД и проблемы с эффективностью
теплоотвода/надежностью и долговечностью. Но у меня встречный вопрос: Зачем квартиру превращать в офис? Есть лучшие по исполнению и дизайну варианты для квартир!!!
С одного автомата естественно. Но тут есть ньюанс, всё идёт через контроллер в шкафу. Соответственно рубильники на контроллер, свет на реле в щиток:1.несколько групп света- один кабель кввг-несколько реле-один автомат
несколько п.1
Такое допустимо?
ничего не понял
Схема типа такой:
всё равно ничего не понял. эта схема к какому пункту относится?
Вадим-1 написал :
По рекомендовать какого то конкретно не могу, поскольку такое везут
многие и разное.
Кроме как возможность вставлять в потолок из Амстронга я
никаких достоинств в этой конструкции не увидел. Светодиоды установлены
по периметру в торец, посему малое КПД и проблемы с эффективностью
теплоотвода/надежностью и долговечностью.
Но у меня встречный вопрос: Зачем квартиру превращать в офис?
Есть лучшие по исполнению и дизайну варианты для квартир!!!
А мне нравятся, 2 светильника 600х1200 закрывают всю комнату, точечные как-то не очень.Лучшие это точечные либо лента?
написал :AnMat, требование ввели, чтобы при повреждении кабеля отключить линию с помощью УЗО, а не ждать, пока сработает автомат.
Выполняют не все.
Фирма - Meanwell
дак землю некуда подключать в светильниках, утечки не будет, вот потому и интересуюсь, класть кабель 3 жильный, где одна жила просто изолируется какой смысл?
"всё равно ничего не понял. эта схема к какому пункту относится?"
к п.1.
от светильников провод идёт в щиток и от рубильников тоже, там коммутируется через реле и контролер
На свет полагается тянуть кабель 3х1,5 NYM либо ВВГнг, при этом я ни разу не видел ни на драйверах ни на лампах выход под землю, тогда зачем 3 провод??
Чтобы не расходовать много кабеля можно ли провести например КВВГнг 4х1,5 для запитки 3 групп света?
И вам не хворать.
Не верно. В квартирах жилых домов высотой до 22 этажей следует применять кабельные изделия не ниже типов исполнения
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS
Что и где вы видели никого не интересует.
Требование Правил.
Нет. КВВГ- контрольный кабель не предназначенный для применения в электропроводках.
Разных групп освещения- нет. Разных групп ламп, светильников, в составе одной группы освещения- да.
AnMat написал :
дак землю некуда подключать в светильниках, утечки не будет, вот потому и интересуюсь, класть кабель 3 жильный, где одна жила просто изолируется какой смысл?
Вы мое сообщение читали? Эта жила несет защитные функции при возможном повреждении кабеля (покусали тараканы, брак кабеля, вбили гвоздик...).
В своей квартире Вы вправе делать как угодно (к сожалению)
Не верно. В квартирах жилых домов высотой до 22 этажей следует применять кабельные изделия не ниже типов исполнения
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS
Что и где вы видели никого не интересует.
Требование Правил.
Нет. КВВГ- контрольный кабель не предназначенный для применения в электропроводках.
Разных групп освещения- нет. Разных групп ламп, светильников, в составе одной группы освещения- да.
Есть такой кабель:- КВВГнг-LS
С описанием
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Это разве не подходит?
Одна группа освещения т.е. один автомат защиты?
Если есть три группы света-над столом, над кухней в целом и подсветка шкафов при том защищает это один автомат 10А, но включатся они с разных мест, это одна группа освещения?
AnMat написал :
например КВВГнг 4х1,5 для запитки 3 групп света?
а зачем именно контрольный, обычный выпускается до пяти жил, объединять группы в один многожильный кабель нет смысла если они будут расключаться в разных местах
юра Т написал :
а зачем именно контрольный, обычный выпускается до пяти жил, объединять группы в один многожильный кабель нет смысла если они будут расключаться в разных местах
@Roz, это только для освещения или вообще, для любых групп?что имеется ввиду под словом "группа" ? Есть определение термина "группа" ?
Вообще, откуда этот запрет? (хочу понять, находится ли под запретом духовка, подключенная через свой отдельный автомат к общему кабелю, - когда автомат ставится на кухне, уже после ответвления от общего кабеля)
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Это разве не подходит?
Никто не спорит о его существовании и так же о том что, его нужно куда то присоединять. Но это КОНТРОЛЬНЫЙ кабель. И таки- да, проводку "пытают" напряжением в 1 кВ.