Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Мне на дачу протянули электричество (ВЛ, СИП 4x16), таким образом СО свою часть договора подключения выполнила.Теперь мне необходимо собрать и предоставить для опломбирования и подключения щит учета.

Щит учета будет висеть на ЖБ опоре, щит металлический.

Изучив многочисленные темы про выбор систем заземления и, соответственно, схем щитов, остановился на следующей комбинации:

- в щите TN

- в доме TT

Прикладываю к сообщению фото со схемой подключения проводов и общий вид с установленными пломбируемыми боксами.


Прошу конструктивной критики!

Спасибо!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2015 в 01:41:17

Как в старом добром анекдоте: мы администрация порта с одной стороны и мы цыгане с другой стороны- обязуемся покрасить корабль... 

Какие технические условия вам представлены?

Чем вы обосновываете применение системы ТТ в собственной электроустановке?

Схема отсутствует в вашем сообщении.

Пломбируется только счетчик и то что до него по схеме.  

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 10:27:38

 Здравствуйте, спасибо за оперативный отклик!

ПPOPAБ написал : Какие технические условия вам представлены?

В технических условиях у меня конкретики мало, там, в основном, только про автоматический выключатель (номинал не указан, но устно согласовано с СО 40А) и про класс точности счетчика (не ниже 2).

Схему, по которой собирал ящик, предварительно устно согласовал с СО, их основное требование было. чтобы до счетчика PEN от СИПа не прерывался или все места соединений были опломбированы.

Схему прилагаю:

ПPOPAБ написал : Чем вы обосновываете применение системы ТТ в собственной электроустановке?

От щита учета пойдет подземный кабель длиной примерно 60 метров до временного распределительного щита.

Во временном щите будут располагаться три розетки, реализован он будет по схеме, которую также прилагаю:

Строительное оборудование, как я понял, требует отдельного заземления, отсюда TT.

В дальнейшем будет построен дом, в нем также планирую TT.

ПPOPAБ написал : Пломбируется только счетчик и то что до него по схеме.

У меня как раз все три пломбируемые области до счетчика или сам счетчик:

 - вводной автомат

 - подключение PEN СИПа к шине и отвод от шины в счетчик

 - счетчик

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

12.07.2015 в 12:05:29

Для вас ТТ, скорее запрещен. Делайте TN-C-S (т.е. просто соедините PEN ВЛ со своим хорошим заземлением).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2015 в 12:21:43

Не увидел обогрева. Вы уверены, что при минусе данный счётчик будет корректно работать.

Зачем на вводе 3х фазное узо ? Тем более на время стойки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

12.07.2015 в 12:44:47

 

AGFomenko написал : Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Мне на дачу протянули электричество (ВЛ, СИП 4x16), таким образом СО свою часть договора подключения выполнила.Теперь мне необходимо собрать и предоставить для опломбирования и подключения щит учета.

Щит учета будет висеть на ЖБ опоре, щит металлический.

Изучив многочисленные темы про выбор систем заземления и, соответственно, схем щитов, остановился на следующей комбинации:

- в щите TN

- в доме TT

Прикладываю к сообщению фото со схемой подключения проводов и общий вид с установленными пломбируемыми боксами.


Прошу конструктивной критики!

Спасибо!

 Отдельно кабель от защитного нуля вроде нельзя класть, закладывайте пятижильный вббшв. Можно и просто ввгнгls в пнд-трубе.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

12.07.2015 в 12:56:36

 

Roz написал : Для вас ТТ, скорее запрещен. Делайте TN-C-S (т.е. просто соедините PEN ВЛ со своим хорошим заземлением).

 Согласен, непонятно желание делать тт. Дом же не на колесах.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2015 в 15:11:12

 

AGFomenko написал :

 Бокс в для УЗО в щите учета не требуется.Отдельное обособленное заземление так же не требуется. У вас ведь щит учета заземлен. 

При строительстве закладывайте стальную полосу на ребро под подушку фундамента и делайте пару выпусков полосой. Если фундамент свайный - обварите сваи по периметру и сделайте выпуски.

 

megrad написал : Не увидел обогрева. Вы уверены, что при минусе данный счётчик будет корректно работать.

Зачем на вводе 3х фазное узо ? Тем более на время стойки.

 Счетчик работает корректно. Но снятие показаний при температурах ниже -30 может быть затруднено (замерзает ж/к дисплей). Что для МСК не критично.

УЗО много не бывает. Но ЩУ необходимо селективное. 

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 15:40:04

 

Roz написал : Для вас ТТ, скорее запрещен. Делайте TN-C-S (т.е. просто соедините PEN ВЛ со своим хорошим заземлением).

А почему он может быть запрещен (не "не рекомендован", а именно "запрещен")?Щит я старался сделать так, чтобы на стороне дома можно было реализовать как TT, так и TN-C-S. Получилось?

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 15:58:25

 

megrad написал : Не увидел обогрева. Вы уверены, что при минусе данный счётчик будет корректно работать.

 Про Счетчик уже ответили. 

ПPOPAБ написал : Счетчик работает корректно. Но снятие показаний при температурах ниже -30 может быть затруднено (замерзает ж/к дисплей). Что для МСК не критично.

С сайта производителя:

Диапазон температур, °Сот -40 до +55

Зимой, вообще, много что может помешать показания снять, например, снег по пояс или иней на стекле...

Так что будем считать, что со счетчиком порядок.

 

megrad написал : Зачем на вводе 3х фазное узо ? Тем более на время стойки.

Схему временного распределительного я привел просто для примера.

Сейчас речь про щит учета, по временному распределительному щиту будет отдельная тема.

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:02:14

 

ratrabidi написал :   Отдельно кабель от защитного нуля вроде нельзя класть, закладывайте пятижильный вббшв. Можно и просто ввгнгls в пнд-трубе.

От защитного нуля кабель пойдет на броню четырехжильного АВББШВ.Относительно прокладки обычного (не бронированного) кабеля в ПНД трубе пока думаю.