AGFomenko написал :
Относительно прокладки обычного (не бронированного) кабеля в ПНД трубе пока думаю.
Остановитесь на броне под землёй. Как я не смотрел, разрядников я не увидел. заземлённый бронированный кабель даст хоть призрачную надежду при ударе молнии в ВЛ. Правильно сделать всё по уму, но это другой уровень финансовых вложений.
Roz написал :
Для вас ТТ, скорее запрещен. Делайте TN-C-S (т.е. просто соедините PEN ВЛ со своим хорошим заземлением).
Если сделать всё правильно, то ничего плохого в ТТ нет, тем более в некоторых странах наоборот она предпочтительней. Но так как у ТС нормальная ВЛИ, то смысла с ТТ нет. Если бы была ВЛ, то однозначно ТТ делал бы. ИМХО
Относительно прокладки обычного (не бронированного) кабеля в ПНД трубе пока думаю.
Остановитесь на броне под землёй. Как я не смотрел, разрядников я не увидел. заземлённый бронированный кабель даст хоть призрачную надежду при ударе молнии в ВЛ. Правильно сделать всё по уму, но это другой уровень финансовых вложений.
Если не сложно, расскажите в двух словах или подскажите, что почитать!Если по уму, то надо сразу другую схему делать или можно будет потом эту доработать (после опломбировки) введением дополнительных устройств после счетчика?
ПPOPAБ написал :
Бокс в для УЗО в щите учета не требуется.
Отдельное обособленное заземление так же не требуется. У вас ведь щит учета заземлен.
УЗО не в боксе. Бокса под опломбировку два - в одном вводной автомат, в другом две клеммы.Заземление у щита одно.
ПPOPAБ :
При строительстве закладывайте стальную полосу на ребро под подушку фундамента и делайте пару выпусков полосой. Если фундамент свайный - обварите сваи по периметру и сделайте выпуски.
Спасибо за совет.
ПPOPAБ :
УЗО много не бывает. Но ЩУ необходимо селективное.
Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.
ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?
Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.
В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?
Да, я это понимаю.Но вокруг столба со щитом учета я и так планировал контур сделать, так как щит металлический и его надо заземлять.
А вокруг дома могу заложить во время строительства.
Может, в таком случае, лучше ноль сипа сажать на изолированную шину, заземление на шину соединенную с щитом, и получить "чистое" тт? В крайнем случае переделать на тнцс не представит особого труда.@ПPOPAБ
AGFomenko :
Бокс в для УЗО в щите учета не требуется.Отдельное обособленное заземление так же не требуется. У вас ведь щит учета заземлен.
При строительстве закладывайте стальную полосу на ребро под подушку фундамента и делайте пару выпусков полосой. Если фундамент свайный - обварите сваи по периметру и сделайте выпуски.
Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.
ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?
Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.
В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?
Да, я это понимаю.Но вокруг столба со щитом учета я и так планировал контур сделать, так как щит металлический и его надо заземлять.
А вокруг дома могу заложить во время строительства.
Может, в таком случае, лучше ноль сипа сажать на изолированную шину, заземление на шину соединенную с щитом, и получить "чистое" тт? В крайнем случае переделать на тнцс не представит особого труда.
А в чем может быть существенное преимущество "чистого" ТТ в щите?