NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.07.2015 в 16:04:08

 

ПPOPAБ написал : Чем вы обосновываете применение системы ТТ в собственной электроустановке?

 

Roz написал : Для вас ТТ, скорее запрещен. Делайте TN-C-S (т.е. просто соедините PEN ВЛ со своим хорошим заземлением).

 Лихо вы раздаете советы. Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:06:55

 

ratrabidi написал :  Согласен, непонятно желание делать тт. Дом же не на колесах.

На мой взгляд система TT более безопасна, хотя и требовательна к диф. защите и заземлению.Но с удовольствием послушаю аргументы в пользу TN-C-S.

Про обе системы читал много, на данный момент пришел к такому решению.

Но схема щита, по идее, должна позволить дом подключить как по TT, так и по TN-C-S, так что возможность маневра пока есть.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.07.2015 в 16:07:17

 

AGFomenko написал : Относительно прокладки обычного (не бронированного) кабеля в ПНД трубе пока думаю.

 Остановитесь на броне под землёй. Как я не смотрел, разрядников я не увидел. заземлённый бронированный кабель даст хоть призрачную надежду при ударе молнии в ВЛ. Правильно сделать всё по уму, но это другой уровень финансовых вложений.

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:17:23

 

NoNe написал : Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.

ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?

Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.07.2015 в 16:20:06

 

Roz написал : Для вас ТТ, скорее запрещен. Делайте TN-C-S (т.е. просто соедините PEN ВЛ со своим хорошим заземлением).

 Если сделать всё правильно, то ничего плохого в ТТ нет, тем более в некоторых странах наоборот она предпочтительней. Но так как у ТС нормальная ВЛИ, то смысла с ТТ нет. Если бы была ВЛ, то однозначно ТТ делал бы. ИМХО

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:20:53

 

NoNe написал :  

Цитата@AGFomenko****

   Относительно прокладки обычного (не бронированного) кабеля в ПНД трубе пока думаю. 

 Остановитесь на броне под землёй. Как я не смотрел, разрядников я не увидел. заземлённый бронированный кабель даст хоть призрачную надежду при ударе молнии в ВЛ. Правильно сделать всё по уму, но это другой уровень финансовых вложений.

Если не сложно, расскажите в двух словах или подскажите, что почитать!Если по уму, то надо сразу другую схему делать или можно будет потом эту доработать (после опломбировки) введением дополнительных устройств после счетчика?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

12.07.2015 в 16:21:41

 

AGFomenko написал :  

Цитата@NoNe****

Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.

ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?

Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.

 В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:25:37

 

ratrabidi написал :  

Цитата@AGFomenko****

        

Цитата@NoNe****

Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.

ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?

Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.

 В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?

Да, я это понимаю.Но вокруг столба со щитом учета я и так планировал контур сделать, так как щит металлический и его надо заземлять.

А вокруг дома могу заложить во время строительства.

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:31:05

 

ПPOPAБ написал : Бокс в для УЗО в щите учета не требуется.

Отдельное обособленное заземление так же не требуется. У вас ведь щит учета заземлен.

УЗО не в боксе. Бокса под опломбировку два - в одном вводной автомат, в другом две клеммы.Заземление у щита одно.

ПPOPAБ написал : При строительстве закладывайте стальную полосу на ребро под подушку фундамента и делайте пару выпусков полосой. Если фундамент свайный - обварите сваи по периметру и сделайте выпуски.

 Спасибо за совет.

ПPOPAБ написал : УЗО много не бывает. Но ЩУ необходимо селективное. 

В ЩУ селективное

AC 63/0,1 S

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

12.07.2015 в 16:31:54

 

AGFomenko написал :  

Цитата@ratrabidi****

    

Цитата@AGFomenko****

        

Цитата@NoNe****

Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.

ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?

Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.

 В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?

Да, я это понимаю.Но вокруг столба со щитом учета я и так планировал контур сделать, так как щит металлический и его надо заземлять.

А вокруг дома могу заложить во время строительства.

 Может, в таком случае, лучше ноль сипа сажать на изолированную шину, заземление на шину соединенную с щитом, и получить "чистое" тт? В крайнем случае переделать на тнцс не представит особого труда.Цитата@ПPOPAБ

 

AGFomenko написал :

 Бокс в для УЗО в щите учета не требуется.Отдельное обособленное заземление так же не требуется. У вас ведь щит учета заземлен. 

При строительстве закладывайте стальную полосу на ребро под подушку фундамента и делайте пару выпусков полосой. Если фундамент свайный - обварите сваи по периметру и сделайте выпуски.

А модульно штыревое не лучше?

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

12.07.2015 в 16:35:16

 

ratrabidi написал :  

Цитата@AGFomenko****

    

Цитата@ratrabidi****

    

Цитата@AGFomenko****

        

Цитата@NoNe****

Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.

ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?

Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.

 В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?

Да, я это понимаю.Но вокруг столба со щитом учета я и так планировал контур сделать, так как щит металлический и его надо заземлять.

А вокруг дома могу заложить во время строительства.

 Может, в таком случае, лучше ноль сипа сажать на изолированную шину, заземление на шину соединенную с щитом, и получить "чистое" тт? В крайнем случае переделать на тнцс не представит особого труда.

 А в чем может быть существенное преимущество "чистого" ТТ в щите?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу