AGFomenko написал :
Мы не знаем ,в каком состоянии ВЛ. При наших воздушках ТТ стало хорошим тоном.
ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?
Схема должна позволять, я резервное место на шине заземления отставил, чтобы можно было PE к дому подвести. АВББШВ тогда, конечно, нужен пятижильный.
В ином случае, с тт, вам придется делать два контура заземления, не так ли?
Да, я это понимаю.Но вокруг столба со щитом учета я и так планировал контур сделать, так как щит металлический и его надо заземлять.
А вокруг дома могу заложить во время строительства.
Может, в таком случае, лучше ноль сипа сажать на изолированную шину, заземление на шину соединенную с щитом, и получить "чистое" тт? В крайнем случае переделать на тнцс не представит особого труда.
А в чем может быть существенное преимущество "чистого" ТТ в щите?
В меньших затратах. А вообще спросите поставщика электроэнергии, как он скажет так и сделайте.