14.07.2015 в 09:10:28

 

SB3 написал : Книга  - не Закон) И у нас законы обязательные для граждан визирует Министерство юстиции).
6-ая версия вообще не распространялась на частных лиц).

 Кроме уголовного кодекса ничего не читал и не признаёшь? А на кого распространялась и распространяется сейчас 6-я редакция (в частности, её действующие главы)?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2015 в 09:11:54

 

ebf написал : чем вас не устраивает ТТ?

 лично меня устраивают все типы заземления системы. Вопрос - какая безопаснее, надёжнее и дешевле в каждом конкретном случае.Кроме обрыва нуля в ВЛ есть ещё куча разных неприятностей - атмосферные перенапряжения, проблемы с заземлением бытовой техники, пробой на корпус и т.п. В этих ситуациях TN-С-S предпочтительнее по сравнению с ТТ.На весёлых картинках с оборванной нейтралью не указаны реальные падения напряжения и токи. Так что там пока говорить не о чем.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.07.2015 в 09:29:59

@Alexiy, В чем предпочтение по перенапряжению,что при TN CS не нужен УЗИП в частном доме? и какая проблема с заземлением бытовой техники при ТТ?Все мои вопросы относятся к частному домовладению в деревнях ,сёлах,дачах

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2015 в 09:31:30

 

SB3 написал : где написано, что точку разделения ПЕН можно заземлять на повторный заземлитель линии? :)

 это очевидно. Возьмём, например, ГЗШ. ГЗШ как правило и является точкой разделения PEN на PE и N. У кого-то вызывает сомнения, что ГЗШ необходимо заземлять?

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

14.07.2015 в 10:40:19

 

megrad написал : Поставьте БРУ. Будет лучше. 

  

megrad написал :  http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/modulnye-raspredelitelnye-bloki/004871/

https://electro-mpo.ru/catalog/shiny\_izolyatory\_peremychki/e20\_modulnye\_bloki\_shin\_kross\_moduli\_abb\_legrand\_m/e2007\_raspredelitelnyy\_blok\_lgy125014\_1\_polyus\_250/

А каким образом эти устройства решат мою проблему?Я правда не понимаю, как их можно использовать, чтобы облегчить подключение выходного кабеля в УЗО (мы ведь оттуда начали обсуждение)?

Или Вы мне предлагаете использовать их вместо шины заземления?

"Ничего не понимаю" (с)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2015 в 10:51:20

 

AGFomenko написал :  

Цитата@megrad

Поставьте БРУ. Будет лучше. 

  

Цитата@megrad****

 http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/modulnye-raspredelitelnye-bloki/004871/

https://electro-mpo.ru/catalog/shiny\_izolyatory\_peremychki/e20\_modulnye\_bloki\_shin\_kross\_moduli\_abb\_legrand\_m/e2007\_raspredelitelnyy\_blok\_lgy125014\_1\_polyus\_250/

А каким образом эти устройства решат мою проблему?Я правда не понимаю, как их можно использовать, чтобы облегчить подключение выходного кабеля в УЗО (мы ведь оттуда начали обсуждение)?

Или Вы мне предлагаете использовать их вместо шины заземления?

"Ничего не понимаю" (с)

  Кабель в БРУ, а с него ПВ3 с наконечником НШВИ снимаете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

14.07.2015 в 10:57:02

 

ПPOPAБ написал : Если делите PEN линии в щите учета- нужен пятижильный кабель. Особой разницы между 0,1 и 0,3 мА в вашем случае нет.

  Принял к сведению, спасибо!

ПPOPAБ написал : При использовании 4-х жильного кабеля- применение УЗО не возможно, а разделение необходимо будет выполнить в щите здания.

Да, такое требование нашел в руководстве по эксплуатации АстроУЗО

АСТРОУЗО - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ написал : Запрещается соединение в зоне защиты УЗО рабочего нулевого проводника N с защитным проводником PE или с заземленными корпусами электрооборудования!

Но тогда получается, что дело не в 4-х жильном проводе, а, точнее, не совсем в нем.

1. Система заземления дома TN-C-S, PEN поделен в щите:

 1.1 использовать в щите УЗО и пустить 5 проводов в дом (L1, L2, L3, N, PE), в доме повторно заземлить PE, N не трогать

 1.2 не использовать в щите УЗО, пустить 4 провода в дом (L1, L2, L3, PEN), PEN поделить в доме, УЗО ставить в доме после деления PEN

2. Система заземления дома TT, PEN поделен в щите:

 2.1 использовать в щите УЗО, пустить в дом 4 провода (L1, L2, L3, N), в доме сделать свою PE, N не трогать

Я прав?

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

14.07.2015 в 11:04:04

 

SB3 написал : Автор :) Прорисуйте что у вас будет при псевдоTNCS и ТТ. Сами увидите плюсы и минусы)

Постараюсь прорисовать.Но пока, кроме того, что нарисовать устройства в щите и количество жил в кабеле, ничего в голову не приходит.

Что еще нужно учесть для оценки?

0
AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

14.07.2015 в 11:12:20

 

megrad написал :  

Цитата@AGFomenko****

    

Цитата@megrad

Поставьте БРУ. Будет лучше. 

  

Цитата@megrad****

 http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/modulnye-raspredelitelnye-bloki/004871/

https://electro-mpo.ru/catalog/shiny\_izolyatory\_peremychki/e20\_modulnye\_bloki\_shin\_kross\_moduli\_abb\_legrand\_m/e2007\_raspredelitelnyy\_blok\_lgy125014\_1\_polyus\_250/

А каким образом эти устройства решат мою проблему?Я правда не понимаю, как их можно использовать, чтобы облегчить подключение выходного кабеля в УЗО (мы ведь оттуда начали обсуждение)?

Или Вы мне предлагаете использовать их вместо шины заземления?

"Ничего не понимаю" (с)

  Кабель в БРУ, а с него ПВ3 с наконечником НШВИ снимаете.

БРУ стоит 1600 руб (может быть можно и дешевле найти, но вряд ли сильно).Мне их нужно 4 штуки = 5000 руб.

При этом все это делается из-за того, что не очень удобно выводной кабель в УЗО заводить.

Не, "такой хоккей нам не нужен".

Там не настолько критично мало места, может, и не со свистом, но войдет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2015 в 11:14:19

Возьмите ТДМ или ИЭК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2015 в 11:14:24

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.