SB3 написал :
Книга - не Закон) И у нас законы обязательные для граждан визирует Министерство юстиции).
6-ая версия вообще не распространялась на частных лиц).
Кроме уголовного кодекса ничего не читал и не признаёшь? А на кого распространялась и распространяется сейчас 6-я редакция (в частности, её действующие главы)?
лично меня устраивают все типы заземления системы. Вопрос - какая безопаснее, надёжнее и дешевле в каждом конкретном случае.Кроме обрыва нуля в ВЛ есть ещё куча разных неприятностей - атмосферные перенапряжения, проблемы с заземлением бытовой техники, пробой на корпус и т.п. В этих ситуациях TN-С-S предпочтительнее по сравнению с ТТ.На весёлых картинках с оборванной нейтралью не указаны реальные падения напряжения и токи. Так что там пока говорить не о чем.
@Alexiy, В чем предпочтение по перенапряжению,что при TN CS не нужен УЗИП в частном доме? и какая проблема с заземлением бытовой техники при ТТ?Все мои вопросы относятся к частному домовладению в деревнях ,сёлах,дачах
SB3 написал :
где написано, что точку разделения ПЕН можно заземлять на повторный заземлитель линии? :)
это очевидно. Возьмём, например, ГЗШ. ГЗШ как правило и является точкой разделения PEN на PE и N. У кого-то вызывает сомнения, что ГЗШ необходимо заземлять?
А каким образом эти устройства решат мою проблему?Я правда не понимаю, как их можно использовать, чтобы облегчить подключение выходного кабеля в УЗО (мы ведь оттуда начали обсуждение)?
Или Вы мне предлагаете использовать их вместо шины заземления?
А каким образом эти устройства решат мою проблему?Я правда не понимаю, как их можно использовать, чтобы облегчить подключение выходного кабеля в УЗО (мы ведь оттуда начали обсуждение)?
Или Вы мне предлагаете использовать их вместо шины заземления?
"Ничего не понимаю" (с)
Кабель в БРУ, а с него ПВ3 с наконечником НШВИ снимаете.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
ПPOPAБ :
Если делите PEN линии в щите учета- нужен пятижильный кабель. Особой разницы между 0,1 и 0,3 мА в вашем случае нет.
Принял к сведению, спасибо!
ПPOPAБ :
При использовании 4-х жильного кабеля- применение УЗО не возможно, а разделение необходимо будет выполнить в щите здания.
Да, такое требование нашел в руководстве по эксплуатации АстроУЗО
АСТРОУЗО - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ :
Запрещается соединение в зоне защиты УЗО рабочего нулевого проводника N с защитным проводником PE или с заземленными корпусами электрооборудования!
Но тогда получается, что дело не в 4-х жильном проводе, а, точнее, не совсем в нем.
1. Система заземления дома TN-C-S, PEN поделен в щите:
1.1 использовать в щите УЗО и пустить 5 проводов в дом (L1, L2, L3, N, PE), в доме повторно заземлить PE, N не трогать
1.2 не использовать в щите УЗО, пустить 4 провода в дом (L1, L2, L3, PEN), PEN поделить в доме, УЗО ставить в доме после деления PEN
2. Система заземления дома TT, PEN поделен в щите:
2.1 использовать в щите УЗО, пустить в дом 4 провода (L1, L2, L3, N), в доме сделать свою PE, N не трогать
А каким образом эти устройства решат мою проблему?Я правда не понимаю, как их можно использовать, чтобы облегчить подключение выходного кабеля в УЗО (мы ведь оттуда начали обсуждение)?
Или Вы мне предлагаете использовать их вместо шины заземления?
"Ничего не понимаю" (с)
Кабель в БРУ, а с него ПВ3 с наконечником НШВИ снимаете.
БРУ стоит 1600 руб (может быть можно и дешевле найти, но вряд ли сильно).Мне их нужно 4 штуки = 5000 руб.
При этом все это делается из-за того, что не очень удобно выводной кабель в УЗО заводить.
Не, "такой хоккей нам не нужен".
Там не настолько критично мало места, может, и не со свистом, но войдет.