AGFomenko
AGFomenko
Новичок

Регистрация: 10.07.2015

Москва

Сообщений: 38

13.07.2015 в 19:04:36

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.07.2015 в 20:18:48

 

SB3 написал : Прораб, вы вообще в адеквате?) Вы ток одного потребителя написали 40миллиампер :) Надо похмеляться по утрам и закусывать).
Есть одна картинка, где показано разделение пен - в здании! А схемы самого деления не говорят о том,что можно их установить на столбе)
И с какого перепуга вы подключаете точку разделения ПЕН к повторному заземлителю линии.
У нас всё вынуждено, кто тут видел у себя ОПН на линии, которые должны быть и каждого абонентского ответвления?)
Вернитесь в реальность!  :)

 Аргументы будут или кроме флейма и фантазий неспособны ничего выдать? 

SB3 написал : И нет никаких показаний для заземления точки деления пен на повторное заземление линии :)
Если есть, то пусть кто-нибудь расскажет)

10мм.кв. у вас минимум, но посчитайте с учетом того, что при 1,13 номинала АВ не отключится, а при 1,45 номинала - в течение часа.
60 метров  - это если по прямой?) А подъем до щитка, в доме, а прокладка-то не по прямой линии , а змейкой, т.е. кабеля надо будет 65-70 метров минимум.

С учетом размера щитка - успехов вам  в попытке  воткнуть 16мм.кв Al в УЗО.
И внутри щитка разводка должна быть не менее 10мм.кв. меди тогда уж.

 Что за вещества используют тараканы в вашей голове?

P.S.: Где то я уже видел этого тролля.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.07.2015 в 20:38:43

 

AGFomenko написал :          

Если вы про кабель от ЩУ до дома, то я планирую АВББШВ 4(или таки уже 5)x16.

АВ на 40А для него подойдет?

А УЗО можно 63/0,1 или таки нужно 0,3?

 Если делите PEN линии в щите учета- нужен пятижильный кабель. Особой разницы между 0,1 и 0,3 мА в вашем случае нет.

При использовании 4-х жильного кабеля- применение УЗО не возможно, а разделение необходимо будет выполнить в щите здания.

 

AGFomenko написал : Цитата@SB3

С учетом размера щитка - успехов вам  в попытке  воткнуть 16мм.кв Al в УЗО.

А что, могут быть проблемы?

Я его только что еще раз в руках повертел-погнул, вроде нормально должно войти...

 В том сундуке что на фото- нет. (разве что для детских или старчески немощных рук)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.07.2015 в 21:40:06

Прораб, у меня хотя бы тараканы, у вас  - ветер  между ушами завывает)Автор :) Прорисуйте что у вас будет при псевдоTNCS и ТТ. Сами увидите плюсы и минусы)И ещё раз, может знающие люди объяснят, где написано, что точку разделения ПЕН можно заземлять на повторный заземлитель линии? :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.07.2015 в 21:49:37

Автору рекомендую посмотреть картинки, если он что-то понимает, если не понимает - ТТ однозначно)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.07.2015 в 23:15:49

SB3 написал : Прораб, у меня хотя бы тараканы, у вас  - ветер  между ушами завывает)
Автор :) Прорисуйте что у вас будет при псевдоTNCS и ТТ. Сами увидите плюсы и минусы)
И ещё раз, может знающие люди объяснят, где написано, что точку разделения ПЕН можно заземлять на повторный заземлитель линии? :)

 Опять флейм и флуд...Где указано обратное? Для чего мне ваши фантазии подтверждать? 

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.07.2015 в 23:17:44

 

SB3 написал : Автору рекомендую посмотреть картинки, если он что-то понимает, если не понимает - ТТ однозначно)

 Да,да... Веселые картинки, мурзилка и юных техник. Главное чтоб на аглицкой мове.

 

ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3?220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S..

 

Желаете отвергнуть требование правил, на каком основании?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.07.2015 в 23:36:21

Если на русском подобное не сподобились нарисовать, пусть люди английское хотя бы посмотрят)

"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПУЭ

Издание седьмое

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Минэнерго России

От 08.07.2002 № 204


В книге приведены требования"У кого=то есть другая версия текста? :) Книга  - не Закон) И у нас законы обязательные для граждан визирует Министерство юстиции).6-ая версия вообще не распространялась на частных лиц).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

13.07.2015 в 23:44:46


0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2015 в 05:42:16

 

AGFomenko написал :  

Цитата@megrad****

       Поставьте БРУ. Будет лучше.  

Или я не те БРУ смотрю или одно из двух...Пришлите ссылочку, что Вы имеете в виду?

 http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/modulnye-raspredelitelnye-bloki/004871/

https://electro-mpo.ru/catalog/shiny\_izolyatory\_peremychki/e20\_modulnye\_bloki\_shin\_kross\_moduli\_abb\_legrand\_m/e2007\_raspredelitelnyy\_blok\_lgy125014\_1\_polyus\_250/

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.07.2015 в 08:30:41

@ПPOPAБ, А можно без бла,бла,бла ,а коротко и ясно сказать,чем вас не устраивает ТТ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу