SB3 написал : По поводу "дачный" - раз будут ещё строения, линии к ним при ТТ должны быть под защитой двух УЗО.
Выбор кабеля зависит от много чего и от расстояния в том числе и от способности "держать" ток к.з., который в вашем случае вы "ожидаете" от 200А до 400А с таким вводным АВ. Что может быть многовато для вашей линии и вам, точнее вашему кабелю придется ждать срабатывания теплового расцепителя.
Если ничего не путаю :) , потери напряжения составят 1,5% при 16мм.кв. меди, что допустимо. При 10мм.кв. меди 2,3%. Так что если кабель будет бронированный Al , то ситуация будет на десятые доли процента хуже).
Если же выберите TNCS, никто правда не доказал ещё, что можно "делить ПЕН" на столбе :) , вам придется брать кабель с 5-тью жилами без вариантов. Да и снова, у вас на столбе повторный заземлитель линии, с какого перепуга подключать к нему "заземление" дома при TNCS - может кто расскажет? :) Это по каким ПУЭ?) Рис. 2
Да ещё как вы будете в щитке со счётчиком при Al кабеле "стыковать" медь c Al, а потом временами протягивать соединения ?
И щиток где будет, на столбе линии?
Вам отвечает первый попавшийся онлайн калькулятор:
Нет запретов на точку деления PEN.
Естественно:
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
"Перепуг"... Смотрите на приведенный вами же рисунок. PEN линии присоединен на шину РЕ и там же выполнено деление. Если же деление выполнено в ЩУ на опоре- естественно РЕ проводник должен быть присоединен к РЕ шине электроустановки.
После счетчика стоит не опломбированное УЗО. Хоть ежедневно протягивайте контакты.