14.07.2015 в 23:12:33
Abb dsh 941r 40А 30 мА (AC)
14.07.2015 в 23:17:52
Onabez написал : Abb dsh 941r 40А 30 мА (AC)
Не, вы не поняли. В смысле заменить узо которые у вас сейчас на схеме на дифы? Зачем? И кто это советует?
14.07.2015 в 23:21:09
Если выбор пал на УЗО Изю, то собирать щит на дифах не вариант... это слишком шикарно... а тупо поменять УЗО на дифы и оставить автоматы просто глупо... и совет такой же...
15.07.2015 в 07:29:56
А номиналы Узо оставить на 63? На входе стоит 40А
И еще не будет ли частых выключений Узо при моей схеме?
15.07.2015 в 08:25:34
@Onabez, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.
Можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
15.07.2015 в 08:35:51
А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
15.07.2015 в 09:59:04
Alex2507 написал : @Onabez, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.
Можно, конечно, и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо.
15.07.2015 в 09:59:54
Onabez написал :
@**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?
D_A_N написал : А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.
15.07.2015 в 11:46:52
Onabez написал :
**@**Alex2507****[](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294708#post5294708)
@**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?
А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.
Провода подходящие к счетчикам особого доверия не вызывают. Проводка от застройщика?
15.07.2015 в 15:53:14
ratrabidi написал :
**@**Onabez****[](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294795#post5294795)
**@**Alex2507****[](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294708#post5294708)
@**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?
А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.
Провода подходящие к счетчикам особого доверия не вызывают. Проводка от застройщика?
Да, что сфотографировано это все от застройщика.