Аватар пользователя
Onabez

Местный

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

15.07.2015 в 07:29:56

А номиналы Узо оставить на 63? На входе стоит 40А

И еще не будет ли частых выключений Узо при моей схеме?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.07.2015 в 08:25:34

@Onabez, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.

Можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))

И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

15.07.2015 в 08:35:51

А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.

0
Аватар пользователя
Onabez

Местный

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

15.07.2015 в 09:59:04

 

Alex2507 написал : @Onabez, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.

Можно, конечно, и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))

И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Onabez

Местный

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

15.07.2015 в 09:59:54

 

Onabez написал :  

Цитата@Alex2507****

   @**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))

И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.

Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?

 

D_A_N написал : А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.

Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.07.2015 в 11:46:52

 

Onabez написал :  

Цитата@Onabez****

    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Alex2507****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294708#post5294708)

   @**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))

И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.

Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?

 
Цитата@D_A_N****

   А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.  

Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.

 Провода подходящие к счетчикам особого доверия не вызывают. Проводка от застройщика?

0
Аватар пользователя
Onabez

Местный

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

15.07.2015 в 15:53:14

 

ratrabidi написал :  

Цитата@Onabez****

        ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Onabez****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294795#post5294795)

    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Alex2507****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294708#post5294708)

   @**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))

И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.

Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?

 
Цитата@D_A_N****

   А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.  

Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.

Провода подходящие к счетчикам особого доверия не вызывают. Проводка от застройщика?

Да, что сфотографировано это все от застройщика.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.07.2015 в 19:38:31

@Onabez, на холодильник 16/30.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2015 в 05:14:12

Электрику на балкон или лоджию планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Onabez

Местный

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

16.07.2015 в 10:35:57

 

megrad написал : Электрику на балкон или лоджию планируете?

Одна розетка + светильникно практически думаю, что не будем реально пользоваться.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2015 в 18:19:40

 

Onabez написал :  

Цитата@megrad****

   Электрику на балкон или лоджию планируете? 

 одна розетка + светильник
но практически думаю, что не будем реально пользоваться

Только не цепляете к чему нибудь важному. Тёплого пола на балконе не будет? 

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
John_85

Местный

Регистрация: 29.06.2015

Пушкино

Сообщений: 19

17.07.2015 в 10:13:33

Вам необходимо заменить в этажном щите диф.автомат на обычный АВ. Иначе при срабатывании любого вашего УЗО данный диф.автомат, будет одновременно срабатывать с ним.

0

Сборка электрощитов из комплектующих Hager.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.07.2015 в 12:18:35

 

Onabez написал : добрый день, покритикуйте пожалуйста схему. и еще вопрос, можно ли поменять входную 40 ку?

Новый кирпичный 3-ох этажный дом, 2 этаж, 2-ка.

Вообще-то, группы на свет и розетки должны быть раздельными.Замена УЗО на АВДТ от АВВ приведенной вами серии нецелесообразна. Шнайдеровичей с Изями гоните подальше, норм вариант от Hager вам уже посоветовали.  На соседнем форуме считается хорошим тоном при наличии УЗМ ставить перед холодильником резе времени с задержкой включения 5 мин. Соответственно, при наличии УЗМ не помешает вольтметр, а лучше вольтамперметр с хорошими индикаторами (см. Меандр). Его защищать АВ на 0,5...1,0А.На что вы хотите менять "...входную 40 ку..."? Какого производителя АВ собираетесь использовать (это я к тому, что указывайте на схеме рядом с АВ производителя/серию, как сделали с УЗО)?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Onabez

Местный

Регистрация: 11.05.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 32

18.07.2015 в 22:52:32

 

ZooZoo написал :  

Цитата@Onabez****

Добрый день, покритикуйте пожалуйста схему. и еще вопрос, можно ли поменять входную 40 ку?

Новый кирпичный 3-ох этажный дом, 2 этаж, 2-ка.

Вообще-то, группы на свет и розетки должны быть раздельными.
Замена УЗО на АВДТ от АВВ приведенной вами серии нецелесообразна. Шнайдеровичей с Изями гоните подальше, норм вариант от Hager вам уже посоветовали. 
На соседнем форуме считается хорошим тоном при наличии УЗМ ставить перед холодильником резе времени с задержкой включения 5 мин. Соответственно, при наличии УЗМ не помешает вольтметр, а лучше вольтамперметр с хорошими индикаторами (см. Меандр). Его защищать АВ на 0,5...1,0А.
На что вы хотите менять "...входную 40 ку..."? Какого производителя АВ собираетесь использовать (это я к тому, что указывайте на схеме рядом с АВ производителя/серию, как сделали с УЗО)?

План был использовать AB SE easy 940 менять на что-то более мощное.

А зачем вольтметр-амперметр?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.07.2015 в 23:24:34

  

Onabez написал :   План был использовать AB SE easy 9

40 менять на что-то более мощное.

А зачем вольтметр-амперметр?

ВА, как-бы, для удобства... Но принципиальное НЕ я вам высказал в первой строке.А перед заменой ВА 40А поинтересуйтесь:- что у вас стоит в этажном щите (я так понимаю, что это последнее фото, но очень плохо видно. Хотя, это АВДТ от ИЭК, похоже)- какая мощность выделена на квартиру.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу