15.07.2015 в 07:29:56
А номиналы Узо оставить на 63? На входе стоит 40А
И еще не будет ли частых выключений Узо при моей схеме?
15.07.2015 в 08:25:34
@Onabez, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.
Можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
15.07.2015 в 08:35:51
А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
15.07.2015 в 09:59:04
Alex2507 написал : @Onabez, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.
Можно, конечно, и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо.
15.07.2015 в 09:59:54
Onabez написал :
@**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?
D_A_N написал : А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.
15.07.2015 в 11:46:52
Onabez написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Alex2507****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294708#post5294708)
@**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?
А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.
Провода подходящие к счетчикам особого доверия не вызывают. Проводка от застройщика?
15.07.2015 в 15:53:14
ratrabidi написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Onabez****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294795#post5294795)
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Alex2507****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235967-shitok-v-2-ku-novyj-dom/?p=5294708#post5294708)
@**Onabez**, при нормальном монтаже и исправной технике даже одно УЗО на всю квартиру будет работать отлично.можно конечно и 4030 поставить, но оставьте 63А хуже не будет)))
И пересмотрите схему по ванной поставьте туда 2510 на розетки АВ 16А, но свет АВ 6А. На холодильник (так как он у Вас без УЗО) поставьте диф.
Спасибо подправим.
А какой диф на холодильник?
А какое сечение вводного кабеля? Как-то великоват у вас номинал вводного автомата для квартиры с газом.
Сечение не замерил, посмотрю в субботу. Пока только то, что на фото.
Провода подходящие к счетчикам особого доверия не вызывают. Проводка от застройщика?
Да, что сфотографировано это все от застройщика.
15.07.2015 в 19:38:31
@Onabez, на холодильник 16/30.
16.07.2015 в 05:14:12
Электрику на балкон или лоджию планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.07.2015 в 10:35:57
megrad написал : Электрику на балкон или лоджию планируете?
Одна розетка + светильникно практически думаю, что не будем реально пользоваться.
16.07.2015 в 18:19:40
Onabez написал :
Электрику на балкон или лоджию планируете?
одна розетка + светильник
но практически думаю, что не будем реально пользоваться
Только не цепляете к чему нибудь важному. Тёплого пола на балконе не будет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.07.2015 в 12:18:35
Onabez написал : добрый день, покритикуйте пожалуйста схему. и еще вопрос, можно ли поменять входную 40 ку?
Новый кирпичный 3-ох этажный дом, 2 этаж, 2-ка.
Вообще-то, группы на свет и розетки должны быть раздельными.Замена УЗО на АВДТ от АВВ приведенной вами серии нецелесообразна. Шнайдеровичей с Изями гоните подальше, норм вариант от Hager вам уже посоветовали. На соседнем форуме считается хорошим тоном при наличии УЗМ ставить перед холодильником резе времени с задержкой включения 5 мин. Соответственно, при наличии УЗМ не помешает вольтметр, а лучше вольтамперметр с хорошими индикаторами (см. Меандр). Его защищать АВ на 0,5...1,0А.На что вы хотите менять "...входную 40 ку..."? Какого производителя АВ собираетесь использовать (это я к тому, что указывайте на схеме рядом с АВ производителя/серию, как сделали с УЗО)?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.07.2015 в 22:52:32
ZooZoo написал :
Добрый день, покритикуйте пожалуйста схему. и еще вопрос, можно ли поменять входную 40 ку?
Новый кирпичный 3-ох этажный дом, 2 этаж, 2-ка.
Вообще-то, группы на свет и розетки должны быть раздельными.
Замена УЗО на АВДТ от АВВ приведенной вами серии нецелесообразна. Шнайдеровичей с Изями гоните подальше, норм вариант от Hager вам уже посоветовали.
На соседнем форуме считается хорошим тоном при наличии УЗМ ставить перед холодильником резе времени с задержкой включения 5 мин. Соответственно, при наличии УЗМ не помешает вольтметр, а лучше вольтамперметр с хорошими индикаторами (см. Меандр). Его защищать АВ на 0,5...1,0А.
На что вы хотите менять "...входную 40 ку..."? Какого производителя АВ собираетесь использовать (это я к тому, что указывайте на схеме рядом с АВ производителя/серию, как сделали с УЗО)?
План был использовать AB SE easy 940 менять на что-то более мощное.
А зачем вольтметр-амперметр?
18.07.2015 в 23:24:34
Onabez написал : План был использовать AB SE easy 9
40 менять на что-то более мощное.
А зачем вольтметр-амперметр?
ВА, как-бы, для удобства... Но принципиальное НЕ я вам высказал в первой строке.А перед заменой ВА 40А поинтересуйтесь:- что у вас стоит в этажном щите (я так понимаю, что это последнее фото, но очень плохо видно. Хотя, это АВДТ от ИЭК, похоже)- какая мощность выделена на квартиру.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу