Монтаж проводки и щитка почти закончен. Попалася следующий вариант подключения УЗО без заземления (для проводки TN-C). Имеет ли он право на жизнь?
07.10.2015 в 11:40:36
yury98 написал : Имеет ли он право на жизнь?
Нет. Просто потому что у вас в квартире нет схемы TN-C, нет "комбинированной рабочей и защитной нейтрали". Есть только рабочая нейтраль, на которой при мелких неисправностях и ошибках электриков в любой момент появляется напряжение фазы. А поскольку в схеме вы делаете отвод от этой рабочей нейтрали мимо УЗО, это УЗО Вам никак не помешает умереть.
07.10.2015 в 12:35:21
AlexeyL, я уже понял, что всех требований ПУЭ выполнить нельзя :mad: . В тоже время оставлять стиральную машину и прочую технику без третьего провода не хочется. Еще похожее подключение УЗО встречал в книге "Влезай -не убьет". На первом рисунке ведь тоже разделение нейтрали?
07.10.2015 в 12:46:19
yury98 написал : В тоже время оставлять стиральную машину и прочую технику без третьего провода не хочется.
Но придётся, потому что третьего провода у Вас в квартире пока нет. На практике, рекомендуется так:
В некоторых типах домов можно подумать о заземлении через "сторонние проводящие части": арматуру железобетонного (не кирпичного!) дома, через каркас шахты лифта. Трубы холодного водопровода раньше тоже разрешалось использовать, но в современных условиях пластиковые вставки в стояках возникают внезапно и без полагающихся шунтов.
07.10.2015 в 12:57:52
AlexeyL,
AlexeyL написал : В некоторых типах домов можно подумать о заземлении через "сторонние проводящие части": арматуру железобетонного (не кирпичного!) дома, через каркас шахты лифта.
Корпус этажного щитка к этому не относится? Арматура дома - это любая железка торчащая из бетона?
07.10.2015 в 13:13:31
yury98 написал : Корпус этажного щитка к этому не относится?
Неизвестно. Может быть, если он приварен к арматуре дома, или имеет безопасную и достаточную по сечению конструкцию нейтрали в стояке. На ваших фото "безопасной конструкции" не наблюдается, всё слишком уж драное. Независимо от сечений. Но есть шанс на заземление через арматуру.
yury98 написал : Арматура дома - это любая железка торчащая из бетона
Нет. Например, в кирпичных домах каркасы отдельных плит перекрытия друг с другом электрически не связаны. В бетонных - возможны закладные детали, которые никуда не приварены.
07.10.2015 в 15:04:01
AlexeyL написал : Но есть шанс на заземление через арматуру.
А как можно проверить, что эта арматура "нормальная"?
08.10.2015 в 00:19:03
У меня была такая же ситуация - не знал куда подключить заземление при замене проводки в квартире. Тоже были разные идеи типа протяжки отдельного провода до ВРУ.
В итоге пошел на прием к главному инженеру ЖКС, обслуживающего наш дом. И после беседы написал письмо на его имя: "прошу согласовать трехпроводный ввод в квартиру (L, N, PE) и указать точку подключения защитного заземления PE". На него получил официальный ответ с подписью и печатью с указанием подключения к корпусу этажного щита, который у нас соединен с нулевым проводом стояка (фото щита можно посмотреть в моей теме