ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.07.2015 в 21:19:42

 

аквариум написал :      Работаю в школе. Списанный новенький щиток с понижающими трансформаторами и то был оборудован УЗО, и это в СССР времена.  Узо конечно интересного вида. Одно снял из щитка, а второй щит в сборе остался 80 гг.

 

 Покажите фото по-возможности, интересно. Заранее спс.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.07.2015 в 21:45:12

 

аквариум написал :   Ну а так , лично у меня как у учащегося на своих ошибках электрика самоучки, стоит 2 узо серии А от легранда, которые были мною намеренно установлены в своё жилое помещение, и ни кто не сможет переубедить то что не верно установил при системе TN-C. 

 Ещё раз: как Вам удалось найти TN-C в жилом помещении? У вас действительно разведены три фазы и совмещённый ноль на каждую розетку внутри квартиры?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.07.2015 в 21:51:31

Мне одному дабл-Алекс померещился?

0
аквариум
аквариум
Местный

Регистрация: 25.12.2013

Тобольск

Сообщений: 461

20.07.2015 в 22:24:47

 

AlexeyL написал :   У вас действительно разведены три фазы и совмещённый ноль на каждую розетку внутри квартиры?

   Трефазный чайник(самоварТульский и тому подобного рода оборудование бытового применения)  требует именно такого  исполнения системы заземления при установке в квартиру  с двупроводкой!!!!(((((((((

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.07.2015 в 23:01:12

 

аквариум написал :    Трефазный чайник(самоварТульский и тому подобного рода оборудование бытового применения)  требует именно такого  исполнения системы заземления при установке в квартиру  с двупроводкой!!!!(((((((((

 Но если у Вас самовар тульский класса 0 и двухпроводка - то какого чорта Вы упоминаете не имеющую отношения к делу схему TN-C?

0
injener
injener
Новичок

Регистрация: 19.07.2015

Харьков

Сообщений: 13

20.07.2015 в 23:11:02

 

Насяльника написал :  

Цитата@Truefalse****

Как с  TN-C у вас сработает узо при падении например фена в наполненную ванну?

 Ток пойдет по цепи вода - каналья(Чугунная) - земля.:) Фен в ванну это статья за преднамеренное убийство(ВИАГРА), или естественный отбор от дурочек без инстинкта самосохранения. В инете ходит инфа про смерть от айфона в ванной при включении на заряд в сеть. Так что это диагноз.

 Та стояки и ХВ, и ГВ, и канализации уже давно заменили на пластик. У меня в квартире точно, ну и соседи снизу частично. Ванна акриловая

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20970

21.07.2015 в 06:10:22

 

AlexeyL написал :          
 Ещё раз: как Вам удалось найти TN-C в жилом помещении? У вас действительно разведены три фазы и совмещённый ноль на каждую розетку внутри квартиры?

 система TN-C в этажном щитке не кончается. Электроустановки внутри  квартиры это часть всё той же системы TN-C ..

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.07.2015 в 07:52:24

 

Truefalse написал : Т.е. слова временна и реконструкции вам ни о чем не говорят?

 нет. это какой-то бессмысленный набор слов, свидетельствующий о шизофазии и словесном поносе.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.07.2015 в 07:58:18

 

Грэй написал :  

Цитата@Alexiy****

        ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Грэй****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236332-uzo-ne-srabatyvaet-pri-zamykanii-na-vodu/?p=5300604#post5300604)

   в системе (электроустановки)**  **TN-C**, ** ПУЭ не запрещает узо.

 внимательно читайте п. 1.7.80. На самом деле, это не запрет, просто это написано 



 Так. Если вы подтверждаете, что нет запрета, тогда зачем эта ваша реплика ниочём?

 запрещать ронять тяжести на потолок бессмысленно - они всё равно на пол падают.не перевирай мои слова и не выдёргивай из контекста!

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.07.2015 в 08:01:30

 

Грэй написал :   система TN-C в этажном щитке не кончается.

  это верно. TN-C в системе питания квартир даже нигде не начинается.

Грэй написал : Электроустановки внутри  квартиры это часть всё той же системы TN-C ..

 с какого перепою-то?!  

НЕМЕЦ написал : Мне одному дабл-Алекс померещился?

 тролль - это сейчас модно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу