Aтос написал : разница потенциалов  в несколько киловольт вызванная эквипотенциальными полями. 

 что за бред?

0
Impet
Impet
Новичок

Регистрация: 20.07.2015

Минск

Сообщений: 7

21.07.2015 в 09:39:52

 

alektrik написал :          Не понятно зачем Вам ТТ? 

 Я не уверен что мне нужен ТТ. 

По информации из темы 

написал :

Формально эти условия у меня не выполняются.

Однако моя первоначальная схема легко трансформируется в TN-C-S.

Попутный вопрос - какие все-таки автоматы (количество полюсов) ставить после счетчика ?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3758

21.07.2015 в 10:13:43

 

Alexiy написал :  

Цитата@Aтос****

   разница потенциалов  в несколько киловольт вызванная эквипотенциальными полями. 

 что за бред?

 Читайте учебники.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2015 в 10:23:41

 

Impet написал :  

Цитата@alektrik****

         Не понятно зачем Вам ТТ? 

 Я не уверен что мне нужен ТТ. 

По информации из темы 

Применимость ТN-C-S:

  • При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ, наличии повторных заземлений PEN-проводника на ВЛ (не реже 200м)

Формально эти условия у меня не выполняются.

Однако моя первоначальная схема легко трансформируется в TN-C-S.

Попутный вопрос - какие все-таки автоматы (количество полюсов) ставить после счетчика ?

 А зачем Вы с соседом подключены? Для каждого абонента свой автомат.А то на пару фазу точно перегрузите.Вам правильно подсказывают: получите тех.условия. Если будет 5 ти проводка,

то лучше поставить 4р, если 4х проводка, то 3р. Общее УЗО на дом не очень

хорошо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Impet
Impet
Новичок

Регистрация: 20.07.2015

Минск

Сообщений: 7

21.07.2015 в 10:53:33

 

megrad написал : А то на пару фазу точно перегрузите.
Вам правильно подсказывают: получите тех.условия. Если будет 5 ти проводка,

то лучше поставить 4р, если 4х проводка, то 3р. Общее УЗО на дом не очень

хорошо.

 Дело в том, что не совсем понятно к кому обращаться за ТУ. Линия находится на балансе товарищества, с энергосбытом непосредственно у дачников никаких взаимоотношений нет.  Электрик товарищества ничего конкретного мне смог сказать...

0
massimo31802
massimo31802
Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

21.07.2015 в 11:11:49

еще раз приветствую. у нас в СТ такая же фигня, энергосбыт ни при чем, дачный электрик барыжит на подключениях , дерет с людей по 2 миллиона . те ,кому деваться некуда-платит, остальные сами себе электрики , сборку щитов и подключение к линии сами делают. копуса щитов заземляются довольно редко.свой я заземлил .правда ноль на опорах повторно заземлен . но линия неизолированная,так что в доме сделал ТТ . если доживу до СИПа -передалаю потом в TN-c-s

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2015 в 15:30:58

 

Impet написал :  

Цитата@megrad****А зачем Вы с соседом подключены? Для каждого абонента свой автомат.

А то на пару фазу точно перегрузите.
Вам правильно подсказывают: получите тех.условия. Если будет 5 ти проводка,

то лучше поставить 4р, если 4х проводка, то 3р. Общее УЗО на дом не очень

хорошо.

 Дело в том, что не совсем понятно к кому обращаться за ТУ. Линия находится на балансе товарищества, с энергосбытом непосредственно у дачников никаких взаимоотношений нет.  Электрик товарищества ничего конкретного мне смог сказать...

 Всё равно ни чего не меняется: у каждого собственника свой автомат, ну и счётчик.Чтобы потом войну не устраивать. Я бы ещё два щита поставил, 

частную собственность ни кто не отменял.

В Вашем случае получается, что каждый может делать что хочет?

А щит учёта на какой высоте будет находиться? 

Ваша выделенная мощность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alektrik
alektrik
Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

21.07.2015 в 21:37:19

Ставите металлический щит учёта на столбе, заводите на трехполюсный автомат (ввод), нейтраль вместе с корпусом заземляете(если надо защиту от импульсных перенапряжений ставьте), потом учёт,  далее на дом (на распред щит), у дома контур заземления ...............вроде  как то так.

0