Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.09.2018 в 18:50:04

СтранникXXI написал: BV, да не обращайте Вы внимания на всякую чушь. Есть же ГОСТ 50571.5.53-2013, там всё чётко расписано.

Хм. Честно говоря, там для TT оба варианта. В принципе, наверное, лучше разрядник N-PE и варистор L-N, хотя если хочется (необходимо ввиду свойств данной установки) два варистора, то L-PE и N-PE.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.09.2018 в 18:57:29

BV написал: А вдруг? Ну или кто другой пояснит? Вынос потенциала на изолированную PE дома при аварии сквозь УЗИП и увеличение потенциала PE?

Честно говоря, если попробовать моделировать импульсный разряд в линию, то там такая каша выходит, гораздо круче осциллограмм включения/выключения мощного асинхронного двигателя. Но на сей счёт, можно заметить, что если разряд ПУМ попал рядом с ВЛИ или рядом с домом, то в отличии от TN, для TT основная проблема это уравнивание потенциала N-PE. Для чего лучше иметь более крепкий разрядник, нежели сравнительно хлипкий варистор.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.09.2018 в 21:28:04

Serge3leo написал:

СтранникXXI написал: BV, да не обращайте Вы внимания на всякую чушь. Есть же ГОСТ 50571.5.53-2013, там всё чётко расписано.

Хм. Честно говоря, там для TT оба варианта. В принципе, наверное, лучше разрядник N-PE и варистор L-N, хотя если хочется (необходимо ввиду свойств данной установки) два варистора, то L-PE и N-PE.

Посититель утвердает, что с ТТ L-PE низзя, как обычно, без всяких аргументов и обоснований.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.09.2018 в 22:18:28

Serge3leo написал: Но на сей счёт, можно заметить, что если разряд ПУМ попал рядом с ВЛИ или рядом с домом, то в отличии от TN, для TT основная проблема это уравнивание потенциала N-PE. Для чего лучше иметь более крепкий разрядник, нежели сравнительно хлипкий варистор.

Самый хиленький стальной лом уровняет потенциалы надежней любых, самых крепких, разрядников... ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.09.2018 в 23:13:33

ПPOPAБ написал: Самый хиленький стальной лом уровняет потенциалы надежней любых, самых крепких, разрядников... ;)

Тогда это будет TN, а не TT с УЗИП. А если ток КЗ в линии слаб или какие у кого тараканы в головах, то нах... этот TN сдался?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2018 в 01:05:15

Serge3leo написал: А если ток КЗ в линии слаб или какие у кого тараканы в головах, то нах... этот TN сдался?

Лом согнется ??? :D

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.09.2018 в 19:23:40

Aтос написал: Полагаю верхние проблемы за счет электромагнитной волны а нижние за счет растекания заряда в земле

вряд ли, молния часто бьёт по многоэтажкам и ничего не выгорает, скорее где-то кто-то упростил пару перемычек

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.