24.07.2015 в 11:12:30
MrGalaxy написал :
написал :
У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал.
А чего ему срабатывать? У ТЭНа пускового тока нет, двигатель маломощный и с плавным пуском.
24.07.2015 в 11:19:54
Radio написал : Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.
При одном условии: если ток короткого замыкания в сети достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя.В сельской местности, при длинных проводах, ток КЗ может быть меньше 200 ампер. И автоматы C25 и более могут срабатывать только по тепловому расцепителю, медленно.Для относительно маленьких номиналов (C6, С10) тока хватает всегда.
24.07.2015 в 11:28:06
"У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал. "
Еще зависит от того какая стиралка. Сейчас почти все с ЧРП, для них это не так актуально.
А для старых - вырубался даже C16, было дело.
Я считаю что в этом вопросе лучше перебдеть чем недобдеть.
24.07.2015 в 11:47:07
А у кондиционеров что, большие пусковые токи? Они, вроде, тоже плавно включаются. В16 разве не пойдёт?
Вечный студент
24.07.2015 в 12:40:42
Мне кажется разумным, хоть и несколько "перестраховочным", вариант: ставить в быту автоматы хар-ки В .
24.07.2015 в 12:59:33
congos написал : Мне кажется разумным, хоть и несколько "перестраховочным", вариант: ставить в быту автоматы хар-ки В .
Теоретически - да.Практически - хлопот много, пользы мало. Автоматы "B" в России в свободной продаже обычно отсутствуют, и их нужно заказывать с предоплатой из Москвы. Лучше это время, деньги и энергию пустить на более полезные усовершенствования.
24.07.2015 в 13:20:35
@AlexeyL, странные у вас магазины в Питере)) я работаю закупщиком АББ в Воронеже у дистра, всегда на складе, даже в розничных магазинах - в наличии 6, 10, 16,20(не всегда), 25А.
24.07.2015 в 13:30:12
И я в Туле покупал в ЭТМе без предоплаты Шнайдеровские В10 и В16. Привезли с центрального склада на следующий день после моего заказа.
Вечный студент
24.07.2015 в 14:26:09
congos написал : Мне кажется разумным, хоть и несколько "перестраховочным", вариант: ставить в быту автоматы хар-ки В .
Вот и я пришел к тому же. Про пусковые токи бытовых приборов здесь тоже правильно отметили, они недостаточны для 3-х кратной перегрузке автоматов В10-16 (хотя хотелось бы знать их значения, например для стиралки и кондиционера). Я же не троллейбус к сети подключаю!Про наличие В-шек - и в нашей провинции есть оф. дилер небезызвестной фирмы с немецким названием из 2-х слов, В16 - в наличии.
Кстати, что можете сказать про серию Асti9 от Шнайдера? Говорят 5-е поколение АВ, и все такое. Стоит брать? Безотказно работают? Кто-нибудь может ради интереса тестил или у самого или знакомых кого установлены?
24.07.2015 в 14:31:23
AlexeyL написал : Автоматы "B" в России в свободной продаже обычно отсутствуют, и их нужно заказывать с предоплатой из Москвы.
Неверно. На следующий день после заказа выдают, привозят с регионального склада.У вас меньше уходит между заказом на объект и временем собирать щит? У меня обычно полгода - год - полтора. За это время привезут.
24.07.2015 в 14:40:37
"Пятое поколение автоматов" - это относится исключительно к истории фирмы SE, а не к техническим особенностям автоматов вообще. А вот пятое поколение истребителей-перехватчиков говорит о совершенстве их возможностей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу