Вот такие замечательные новые шины пришли в комплекте с щитом UK524 от ABB: Все очень красиво и штатно удобно крепится. Вопрос: можно ли такое использовать в квартирном щитке? Причем такие и ноль и земля. Вроде, самозажимные соединения счтаются ненадежными, это реально так? (горят, гудят и пр.?) Кабель везде моножильный буду использовать.
Caelis написал :
Вот такие замечательные новые шины пришли в комплекте с щитом UK524 от ABB:
Все очень красиво и штатно удобно крепится.
Вопрос: можно ли такое использовать в квартирном щитке?
Причем такие и ноль и земля.
Вроде, самозажимные соединения счтаются ненадежными, это реально так? (горят, гудят и пр.?) Кабель везде моножильный буду использовать.
А чего бы им гореть?Вот уже второй год никак не догорят =)
Caelis написал :
Вопрос: можно ли такое использовать в квартирном щитке?
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю, например в теме !В теме дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме .
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СКРУТКИ!!!