25.07.2015 в 21:38:24
Тогда Ваши 40 и 32 бессмысленны. Квартира с газом?Подобные темы надо начинать с фото того, что сейчас есть в этажных щитах.
25.07.2015 в 22:26:22
Rumato написал : Тогда Ваши 40 и 32 бессмысленны.
Квартира с газом?
Подобные темы надо начинать с фото того, что сейчас есть в этажных щитах.
С газом.Но насчет бессмысленности не согласен.
Подъездная проводка менялась не так давно, между этажами идет три фазы и ноль новым алюминием 16 квадратов. Мои 6 медных квадратов подъездную проводку никак не напрягут. Дом не новый, сдавать его не нужно, поэтому никто вглядываться в мой квартирный вводной кабель не будет при регистрации нового счетчика. Да и автоматы у соседей вместе со счетчиком, менявших проводку стоят также на 32 и 40 ампер, значит с точки зрения представителей нашей городской энергетической компании всё нормально.
25.07.2015 в 23:47:59
При чем здесь энергетическая компания? 6 квадратов? Соседи какие-то? счетчик...У Вас всегда при КЗ или перегрузке будет отрабатывать вводной автомат на 25А, а Ваши 40 и 32 будут стоять как рубильники.
26.07.2015 в 04:52:23
@PG
*Судя по тому, что недавно все автоматы в щитках заменили на 25А, то что-то в районе 5,5 кВт. **А 6 кв.мм. выбран исходя из собственных потребностей*****
Чудненько!
@Rumato, я боюсь, что вводной автомат на 25А уже выкорчеван и заменен на 40 :(
26.07.2015 в 07:54:08
Да и автоматы у соседей вместе со счетчиком, менявших проводку стоят также на 32 и 40 ампер, значит с точки зрения представителей нашей городской энергетической компании всё нормально.****
Наивный. Вы без согласования увеличили свою мощность. Без замены стояка.
Изменили проект. И Вам ни чего не будет? Начитались советских газет?
Я понимаю, что Вы собственник. НО собственник чего? Собственник
квадратных метров, но не инженерных сетей. Хотя они относятся к
общедомовой собственности. Как собственник Вы можете поменять в квартире
всё что угодно и как угодно кроме переноса стен и водоводов. На это требуется
согласование. Так вот увеличение мощности (а установка автомата с
большей токовой отсечкой это и есть увеличение мощности) тоже
согласовывается. По той простой причине, что своими действиями Вы можете
мин. сжечь вводной кабель(на дом Гы), мах. устроить пожар в доме(ненавидете соседей?).
Стояк горит свечкой. Вы спрашиваете совета при уже всём готовом. Смысл?
Отключаемые линии типа фишки, но они собираются отдельно.
Типа уходя гасите всех. Под не отключаемые линии обычно ставят холодильник
и свет в коридоре. Обычно чтобы каждый раз не щёлкать отдельными автоматами
( вдруг не тот отключишь) ставят рубильник.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу