SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2015 в 23:40:57

Ручки красивые). Благополучного завершения ремонта).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.07.2015 в 10:34:26

SB3 написал : Ручки красивые). Благополучного завершения ремонта).

На кабель смотри, а не на ручки ;)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.07.2015 в 10:36:40

Julia12,

Вы несколько неверно понимаете принцип работы автомата.

Он отключается никак не от нагрева кабеля.

Если вы подключите кабель сечением 1.5 квадрата к автомату номиналом 63 ампера и пустите по нему соответствующий ток, то кабель сгорит нафиг, а автомат даже не отключится.

Правильнее всего, ак вам уже сказали, найти квалифицированного электрика. Просто потом дороже все будет переделывать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Julia12
Julia12
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Москва

Сообщений: 43

31.07.2015 в 10:58:18

Я понимаю, что надо найти электрика квалифицированного. Но как обсуждалось ранее, я никак не могу определить его квалификацию. Для меня это как расчет гравитационного ускорения на планете созвездия Стрельца. Поэтому я пытаюсь выделить для себя основные моменты, на которые нужно будет обратить особое внимание, когда электрик будет рассказывать какой у него проект, какие материалы и т.п. Про принцип действия автомата я поняла. 2,5 сечение- 16А .

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

31.07.2015 в 11:06:48

Julia12, если Вы доверяете этому форуму, то и электрика можете найти здесь. Положительный опыт имеется ) При знакомстве просите показать фотки предыдущих работ.

Да и наверняка есть куча других форумов ,где можно посмотреть фотки работ и отзывы реальных заказчиков.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

31.07.2015 в 11:45:20

Julia12, Вам будет полезно новую тему открыть и там обсуждать электропроводку именно Вашей квартиры. Здесь даже проскакивала тема, где советовали какие вопросы надо задать электрику, чтобы определить его квалификацию. :) Тем более, что штробы Вы уже сделали, значить есть мысли где какие розетки располагать, их кол-во, кол-во светильников и т.д.

0

Вечный студент

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

01.08.2015 в 02:52:47

Julia12 написал : они вот такие

коаксиал типичная подделка, в квартире потянет скорее всего

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.08.2015 в 04:57:03

Julia12 написал : У нас будут стоять автоматы.

А, ну это меняет дело. Вряд-ли кто-то мог предположить такой вариант. С автоматами-то хоть телефонную лапшу можно прокладывать. Простите, не сдержался. Беззлобно. Никакая автоматика не гарантирует 100% защиты. Безопасность должна быть комплексной, кабель - правильным. Хотя без индекса LS тоже сойдёт, как написали выше.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.08.2015 в 07:58:44

Julia12 написал : Я понимаю, что надо найти электрика квалифицированного. Но как обсуждалось ранее, я никак не могу определить его квалификацию.

Эта статья поможет определить квалификацию работника.

0
Julia12
Julia12
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Москва

Сообщений: 43

01.08.2015 в 11:18:37

А коаксиал покупали в леруа. Неужели там тоже подделки?

PS из НИИ железобетона пока не пришли. обещают на следующей неделе. По фото сначала сказали что все нормально, спите спокойно. А потом разглядели надрезы в арматуре - говорят что нехорошо....

0
Julia12
Julia12
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Москва

Сообщений: 43

01.08.2015 в 11:23:11

За статью спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу