27.07.2015 в 13:48:30
Однофазная схема: С линии СИП 16мм2 - уличный щиток (вводной АВ, УЗО, ОПН, счетчик) - 10мм2 медь - щиток внутренний (УЗО, АВ). Выбор между вводным АВ: В50 или В63? В чем вижу проблему своего незнания - во внутреннем щитке 3 рейки с УЗО/АВ, они соединяются 6мм2 кабелем, его надо защищать отдельно? Еще СИП 16мм2 (люминь) - держит по разным источникам 60...70А. Сколько на самом деле (по воздуху)? 50А - вроде поспокойней, побезопасней что-ли вариант получается...
27.07.2015 в 15:24:08
А разве тех условий нет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.07.2015 в 15:41:39
Автомат защищает, то, что после него, так что СИП здесь не при чем. Ставьте с характеристикой С. Вам сказали самому номинал выбрать?
27.07.2015 в 16:01:27
Еще СИП 16мм2 (люминь) - держит по разным источникам 60...70А. Сколько на самом деле (по воздуху)?
Брехня.СИП 16 мм2 длительно держит 100 Аhttp://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=107Аавтомат, как справедливо замечено, не защищает сеть выше него, поэтому СИП ничем не защищён.6 мм2 меди на воздухе одиночным проводом в ПВХ изоляции - это 63 А, то есть, автомат на вводе в щиток должен быть номиналом никак не больше 40 А. Под защитой автомата в 63 А провод 6 мм2 может сгореть совершенно заонно, ибо автомат до часа может пропускать 1,45 от номинала, то есть, 50 А автомат час может держать 70 А, а может и через 6 минут отключиться, но 6 минут при токе 70 А почти наверняка поплавит изоляцию провода 6 мм2
28.07.2015 в 14:42:28
Вроде 40с - 1.45 номинала, до часа - 1,13 номинала. А как учитывать тот факт, что отрезки кабеля 6мм2 очень короткие? между планками в щитке? вы не обращали внимание, что подключающий кабель чайника 2кВт имеет сечение 0.75мм2? Номинал выбираю сам, т.к. штатный вводной АВ 32А жизни комфортной не даст - посчитал энергетический баланс, надо пропускать длительно ток 40-45А, иногда чуть за 50А.
28.07.2015 в 14:47:42
ПУЭ, таблица 1.3.6, одножильный провод 6 кв. мм держит 50А на воздухе, а разводка в щите приравнивается к прокладке на воздухе.
28.07.2015 в 15:38:53
Но через кабель 6мм2 я понимаю идет не весь ток от щитка, а только с одной рейки на другую, т.е., в среднем 1/3 общ. тока? или 1/2?. :help
28.07.2015 в 19:18:00
Воткните в водной автомат по два провода 6 квадрат через НШВИ 2 6-12 (или наподобие) - дальше распределите по УЗО/АВ,вводной С50 А нормально будет.
Продам УЗМ50М,СР722
28.07.2015 в 19:41:47
С63 мгновенно сработает только при токе 315-630А. Это должна быть ну очень качественная линия, с подстанцией на соседней улице. Может я и ошибаюсь, но мне кажется, средний ток КЗ "по стране" гуляет около 200А, а это несколько секунд. Не могу говорить за Ваш район, но у себя "чайником" я намерил ток КЗ меньше 150А
28.07.2015 в 21:18:58
КЗ в щите надо очень постараться сделать,линии будут сидеть на автоматах 10-16 А,так что всё нормально.
Продам УЗМ50М,СР722
29.07.2015 в 09:12:34
Уточнение - от вводного АВ идет медь 10-ка, а вот уже в щитке между рейками: 6-ка. Вводной АВ В50 - 150А мгновенное отключение. Тогда вопрос общего плана - в ПУЭ указывается допустимый ток в кабеле в зависимости от:
29.07.2015 в 10:06:10
citizendrive написал : а длина? если кабель короткий? 10-15см примерно? Это как-то можно учесть?
можно. после сгорания 10см провода меди на металл сдавать будет гораздо меньше, чем при сгорании 10 метров.
citizendrive написал : Что, допустим 6мм по воздуху на большие метражи держит 50А, а в щитке при длине 10-15см держит 100А?
это смотря какой воздух. на морозе держать будет больше, а в жару - меньше, чем в щите. длина на нагрев не влияет - греется одинаково каждый сантиметр провода.