Доброго времени суток всем :) Заделка двутавровых балок № 16 в старую стену. 1. Нужно равномерное распределение нагрузки на эту опору. 2. Балка с не совсем ровными полками. 3. Для толстой армированной подушки нет места. Как правильно технологически выполнить ровноприлегающую опору под эти балки? Может завести и подвесить двутавр и отлить бетонную подушку и на загустевший раствор опустить и выставить балку, он как раз ляжет всей плоскостью...

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.07.2015 в 12:21:16

Фото

0
Аватар пользователя
Hyperborey

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

30.07.2015 в 16:39:00

  1. Заготовить стальные пластины толщиной 10...20 мм
  2. На место установки двутавра нанести хороший раствор и сверху пластины.
  3. Сразу же сверху аккуратно опустить двутавр, не раскачивая.
  4. Три дня не дышать на двутавр.
0
Аватар пользователя
tom

Местный

Регистрация: 18.08.2010

Москва

Сообщений: 170

30.07.2015 в 19:34:37

Hyperborey, А лучше - отлить подушку, на нее пластину,а в оставшийся промежуток между тавром и подушкой - раствор с расширяющимся цементом

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

31.07.2015 в 10:14:14

Интересует насколько хреново, что не полностью прилегает полка балки к плоскости опоры (металлической пластины)?

0
Аватар пользователя
Сифон

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

31.07.2015 в 11:46:17

Не лучше связать арм12-14 и замонолитить?

0
Аватар пользователя
Hyperborey

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

31.07.2015 в 16:01:46

Lehandr написал : Интересует насколько хреново, что не полностью прилегает полка балки к плоскости опоры (металлической пластины)?

Если то, что лежит на балке, крепко связано от горизонтальной болтанки с окружающим фундаментом, стенами и т.п., то в расслабленности балки ничего страшного. Но если связь груза на балке с окружающим массивом слабовата и возможны сильные воздействия, типа по дороге рядом ходит тяжёлый транспорт, поблизости железная дорога или метро, тогда запросто могут завестись барабашки, вычислить которые будет практически невозможно.

Но это же не проблема, закрепляем установленный на плотную основу двутавр, забиваем нишу любым подручным раствором.

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

31.07.2015 в 16:54:38

Hyperborey, Сифон, спасибо! И подскажите пожалуйста, как определиться с толщиной пластины под балку? Есть 8 мм пластины. Их не мало будет?

0
Аватар пользователя
Hyperborey

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

31.07.2015 в 17:07:00

Lehandr, Для 95% применений, навскидку, должно быть нормально. Но если на эти точки приходятся ключевые нагрузки, то или производить нормальные инженерные расчёты, или например увеличивать площадь пластин и число пластин в каждую опору.

Когда-то из стали в 1 сантиметр делали танки ))

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

04.08.2015 в 21:00:03

Спасибо. Подушка (подливка) из ЦСП получается - 60 мм. Если арматуру d 10, вместо сетки положить, с ячейкой 50 х 50 мм, будет работать?

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

29.01.2019 в 21:18:25

Двутавр - 16 Арматура - 10 Стальной лист - 8 мм Вибратор - да