Здравствуйте Всем. Прошу совета. Родители живут в старом деревянном доме, естественно проводка старая и никуда не годная. Ввод электричества в дом находиться в одном углу счетчик стоит в другом углу.Подводка к дому от столба СИПом. Хочу как полумеру провести новый кабель от ввода до счетчика чердаком, и от счетчика уже сделать пару розеток для мощных потребителей. Понимаю, что это все ерунда и полумера, но менять проводку родители не будут, а такая бы мера хоть как то улучшила бы безопасность. Вопрос можно ли пустить кабель чердаком, какое сечение брать запихивать в гофру и тп. может какие нить автоматы поставить и т.п. вот рисунок [URL=http://radikal.ru/fp/0d59fe01ccd243fda5a979fe029d18da][IMG]http://s020.radikal.ru/i707/1508/4c/ba5354c5692bt.jpg[/IMG][/URL]

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

05.08.2015 в 10:39:41

http://s020.radikal.ru/i707/1508/4c/ba5354c5692b.png

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2015 в 10:46:09

POGanec, разрешённая мощность на дом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

05.08.2015 в 11:25:32

Ну киловатт 5

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2015 в 13:59:50

megrad написал : POGanec, разрешённая мощность на дом.

А при чём тут разрешённая мощность? Сечение PEN минимальное помните какое?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2015 в 14:25:09

POGanec написал : Вопрос можно ли пустить кабель чердаком,

Можно, но все электропроводки по чердаку на высоте до 2 м от пола (перекрытия) должны быть в стальных водогазопроводных трубах, а это гемор тот ещё.

POGanec написал : какое сечение брать

ВВГнг-LS 2x10 мм2

POGanec написал : запихивать в гофру

не обязательно. Кабель в оболочке с индексами нг-LS если открыто (по поверхности) и если не по чердаку можно и голым прокладывать, но лучше в ПВХ коробе (кабель-канале).

POGanec написал : может какие нить автоматы поставить

Место автоматов - в электрощите.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2015 в 14:49:03

А почему по чердаку? По периметру в кабель канале будет правильней. Мощные потребители это что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2015 в 15:26:41

megrad написал : По периметру в кабель канале

Это как? ПВХ короб по улице? Каким проводником? А материал этого самого периметра какой?

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

05.08.2015 в 15:40:25

Мощные потребители СВЧ печка, стиралка, утюг, пылесос

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.08.2015 в 15:41:58

POGanec, а поставить новый счетчик поближе к вводу нельзя?

0
Аватар пользователя
Котопёс

Местный

Регистрация: 07.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6386

05.08.2015 в 16:17:31

Поставить УЗО обязательно и пару автоматов. Можно рядом со счётчиком повесить маленький навесной щиток.

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

05.08.2015 в 16:53:22

andrewkhv написал : POGanec, а поставить новый счетчик поближе к вводу нельзя?

Можно но для этого придется курочить фальшьстену и ГКЛ и тогда счетчик получится в зале на самом видном месте))))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2015 в 17:02:53

Alexiy написал :

megrad написал : По периметру в кабель канале

Это как? ПВХ короб по улице? Каким проводником? А материал этого самого периметра какой?

Почему по улице? По периметру стен. И не проводом, а кабелем. Автор укажите на плане, куда собираетесь тянуть линии. Какой существующий щиток?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

05.08.2015 в 20:37:18

POGanec написал : Здравствуйте Всем. Прошу совета. Родители живут в старом деревянном доме, естественно проводка старая и никуда не годная. Ввод электричества в дом находиться в одном углу счетчик стоит в другом углу.Подводка к дому от столба СИПом. Хочу как полумеру провести новый кабель от ввода до счетчика чердаком, и от счетчика уже сделать пару розеток для мощных потребителей. Понимаю, что это все ерунда и полумера, но менять проводку родители не будут, а такая бы мера хоть как то улучшила бы безопасность. Вопрос можно ли пустить кабель чердаком, какое сечение брать запихивать в гофру и тп. может какие нить автоматы поставить и т.п. вот рисунок [URL=http://radikal.ru/fp/0d59fe01ccd243fda5a979fe029d18da][IMG]http://s020.radikal.ru/i707/1508/4c/ba5354c5692bt.jpg[/IMG][/URL]

От места подвода СИПа через соединение ответвительными сжимами или орехами Кабель ВВГ НГ или NYM 2х4 ( для ваших 5 кВт) в ПВХ гофре 20 диаметра (можно и в кабель-канале) по стене дома до ввода в щиток (счетчик) через отверстие в стене дома. По чердачным помещениям вводной кабель не прокладывают. Это если с соблюдением ПУЭ (правил устройства электроустановок). Все. Автоматы для дополнительных розеток поставить в щитке после счетчика. Не забывайте что счетчик опломбирован. И потребуется писать заявление.

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

05.08.2015 в 20:37:58

Alexiy написал :

megrad написал : POGanec, разрешённая мощность на дом.

А при чём тут разрешённая мощность? Сечение PEN минимальное помните какое?

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки". "2. В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN- проводника (совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник) должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм2 и ниже для проводников с медной жилой".

ПУЭ, изд. 7, п. 1.7.126, Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. табл. 1.7.5. При сечении фазных проводников менее 16 кв. мм. наименьшее сечение защитного проводника принимается равным фазному. При сечении фазных проводников от 16 до 35 кв. мм. наименьшее сечение защитного проводника 16 кв. мм. При сечение фазных проводников свыше 35 кв. мм наименьшее сечение защитного проводника равно половине сечения фазного.

0