Перегруз. Чем меньше превышение по току, тем дольше не срабатывает автомат.
09.08.2015 в 10:39:16
Перегруз. Чем меньше превышение по току, тем дольше не срабатывает автомат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.08.2015 в 11:34:11
SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?
В автомате, в норме, должна греться только биметалл.пластина. Но если провод тонкий или контакты не протянуты, то они будут "догревать" автомат и он будет срабатывать раньше.
09.08.2015 в 11:47:18
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу