megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2015 в 10:39:16

Перегруз. Чем меньше превышение по току, тем дольше не срабатывает автомат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.08.2015 в 11:34:11

SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?

В автомате, в норме, должна греться только биметалл.пластина. Но если провод тонкий или контакты не протянуты, то они будут "догревать" автомат и он будет срабатывать раньше.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

09.08.2015 в 11:47:18

SergeyE написал : сопротивление померил - ИЭК 6А=2 Ом, старый черный автомат 16А=2.1 Ом

Что-то не то,это

Микитович написал : новые ИЭК : В6 = 0,1 Ом, у В10 и В16 еще меньше.

ближе к истине,то есть очень малая величина,а если контакт плохо прижат - то и больше ,чем вы намерили, бывает.

0

И это пройдёт ...