12.08.2015 в 10:02:45

Здравствуйте, прошу помочь с электрощитком в квартиру. Первый раз пишу - прошу не пинать. Щит будет на Хагер, разводка уже выполнена (корректировка возможна). Из не совсем обыденного: суточное реле времени на ночную подсветку и выключение света одной клавишей (вне щитка).

Схема оконечных устройств: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/ed/mastercity_f1670ea936bb3516986103a3369e2485.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/ed/mastercity_ddcc7eeafb8ddce3ced75c28408123fc.jpeg

щит в межквартирном холле: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/eb/mastercity_6afbfadc51c48f6d35faeb7b53a358c4.jpeg

типовой проект: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/ec/mastercity_f92f2f0f22121d5aef35e23b4ed503d2.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/ec/mastercity_213b9516bcb8ac7cff39fbeeedd32793.jpeg

по согласованию с исполнителем прошу прокомментировать выбранный номинал автоматов и особенно УЗО: mastercity_3b2d2057099ce26823ff1504ccb96a7c.jpeg

Надеюсь на помощь. Спасибо.

P.S. Прошу извинить за размер изображений - постараюсь исправить

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2015 в 10:26:26

Мелко.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Isol
Isol
Новичок

Регистрация: 17.01.2014

Москва

Сообщений: 7

12.08.2015 в 11:50:35

http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/cb/08/mastercity_441a9fcde16bbc841e7f82ba2721de2d.jpeg

0
Isol
Isol
Новичок

Регистрация: 17.01.2014

Москва

Сообщений: 7

12.08.2015 в 11:59:59

Все фото в читаемом виде

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2015 в 15:38:58

Isol, мелко

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Isol
Isol
Новичок

Регистрация: 17.01.2014

Москва

Сообщений: 7

17.08.2015 в 21:38:14

Подготовлена схема щитка. Вкратце условия: три фазы, hager, выключение света одной клавишей.

Перед сборкой прошу покритиковать. Кабель уже проложен (в том числе на 3х6 на варочную...), приобретен огроменный щиток на 72 модуля бюджетной серии golf.

Очень надеюсь, что приложенные файлы окажутся нужного размера...

Прикладываю:

  1. таблица потребителей, кабель, номиналы автоматов
  2. принципиальную электросхему
  3. щиток
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.08.2015 в 23:19:49

Isol написал : номиналы автоматов

дом вроде новый, зачем автоматы В?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.08.2015 в 23:33:29

А вдруг пройдёт 15 лет и дом уже не будет новым?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2015 в 05:32:59

Измельчитель, джакузи(душ.кабина) планируется?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Isol
Isol
Новичок

Регистрация: 17.01.2014

Москва

Сообщений: 7

18.08.2015 в 06:57:19

megrad, измельчитель - да, кабина -нет. 2 Юра Т и web-rr : ткните носом, плиз, какие надо) Я правда уже 5 штук С купил...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2015 в 09:49:37

Обычно "С" ставят. "В" считается более нежным. Но при КЗ точно вводной не отрубится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу