13.08.2015 в 20:10:00
В санузле (санузел совмещен) плохо работает вытяжная вентиляция (лист бумаги к вентиляционной решетке не прилипает), на кухне тяга хорошая. Квартира на верхнем этаже. Вент. каналы в кирпичной кладке 140х140 мм выходят через чердак на крышу на 2.5 м над уровнем потолка квартиры. Подозреваю забит вент. канал (раз в несколько месяцев выгребаю за решеткой мусор и обломки кирпича). Хочу почистить канал и загильзовать трубой. Какую трубу лучше использовать для гильзования и как происходит процесс, какие тонкости?
21.09.2015 в 03:17:58
Спорная идея. Даже если Вы найдёте трубу внешним диаметром 140 мм, то по внутреннему будет максимум 139 мм - это если взять оцинкованную жесть. Но Вы заузите существенно сечение вентканала. Можно поискать жестянщиков и заказать им квадратную трубу. Но предварительно стоит убедиться в том, что канал сложен ровно - у него может быть сразу несколько дефектов кладки:
28.09.2015 в 09:22:10
Гильзовка вент каналов даже в строительном исполнении не подразумевается, ставится сразу воздуховод (адаптер, переход, анемостат, нужное подчеркнуть) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...