MVK-новосел
MVK-новосел
Местный

Регистрация: 20.09.2006

Москва

Сообщений: 225

04.12.2006 в 17:47:44

Имеется несколько кусков трехжильного ПУНП, которые надо соединить. К сожалению куски от разных производителей, в связи с чем цвета жил в проводах разные, в одном Красный-Белый-Черный, в другом Красный-Черный-Белый. Мне бы хотелось, что бы средняя жила была подключена к "земле" (возможно я не прав, но мне кажется, что при наличии УЗО, так безопаснее). Подскажите, пожалуйста, какой вариант соединения этих проводов лучше:

  • с учетом цветовой маркировки: Красный с Красным, Белый с Белым и т. д.

  • или считая что средний - земля, а боковые ноль и фаза: К-К, Б-Ч, Ч-Б

Да, и еще, к провод который подводится к щитку имеет окраску К-Ч-Б

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

04.12.2006 в 17:55:23

MVK-новосел

Нанесите на концы жил разметку (термоусадку, к примеру) - и будет всё по стандарту. :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

MVK-новосел
MVK-новосел
Местный

Регистрация: 20.09.2006

Москва

Сообщений: 225

04.12.2006 в 18:03:49

ВТБ! написал : Нанесите на концы жил разметку (термоусадку, к примеру) - и будет всё по стандарту. :cool:

  • т. е. среднюю жилу подключать к земле
0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.12.2006 в 18:10:36

2MVK-новосел Да, среднюю жилу подключать к земле, но каждый отрезок провода промаркеровать с двух сторон согласно стандарту(голубой, желто-зеленый, коричневый(это чтобы с черным не путать)).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

04.12.2006 в 18:29:06

dmc написал : коричневый

Проще красным оставить - хоть какая-то экономия.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MVK-новосел
MVK-новосел
Местный

Регистрация: 20.09.2006

Москва

Сообщений: 225

04.12.2006 в 18:31:35

Большое спасибо всем!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.