evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.07.2007 в 12:08:54

2Stellar А вы поставьте щит в темную кладовку за шкафом для одежды, в дальний угол, на уровне колен, ни одной надписи, все провода одинакового белого цвета и без обозначений... Вот вам будет икаться, когда автомат выбьет или провод где-нибудь отойдет :)

0
Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

30.07.2007 в 15:51:48

evgenygrig Мне ссылки на документы нужны. :( Электрик ходит по квартирам, и говорит: "ой, мне кажется, что высоковато щиток! Ой, кажется низковато! Ой, кажется в неудобном месте!". А без его вердикта квартиру не принимают в эксплуатацию.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2007 в 16:45:53

Stellar написал : Мне ссылки на документы нужны

сам видишь, какая тут обстановка просишь конкретный ответ на конкретный вопрос — а тебе одни эмоции удивляюсь блин, насколько людям делать нечего

откуда я взял эти цифры из корневого сообщения — так и не вспомнил, может, приснилось :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.07.2007 в 19:00:11

К сожалению первоисточник не могу найти.:confused:
Найду - сообщу. "Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м. Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8—1,7 м."

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.07.2007 в 21:51:21

Это сборная солянка из разных документов + выдумано самостоятельно с точки зрения удобства эксплуатации. Вы можете опираться на ПУЭ: ruscable.ru/info/pue/3-1.html 3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.

ruscable.ru/info/pue/4-1.html 4.1.3. Распределительные устройства должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон - также на задней стороне устройства. См. также гл. 3.4. 3.4.9. Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку. 3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами... Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение. Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается. 3.4.30. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам. 4.1.4. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания. 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю. 4.1.18. Корпуса панелей должны быть выполнены из несгораемых материалов, а конструкции кожухов и других частей устройств из несгораемых или трудносгораемых материалов. Это требование не распространяется на диспетчерские и им подобные пульты управления.

ruscable.ru/info/pue/7-1.html 7.1.28.При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.07.2007 в 22:21:47

ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 6.2.25 В квартирных щитках должна быть выполнена маркировка защитных аппаратов линий групповых цепей порядковыми номерами. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках такая маркировка аппаратов должна быть выполнена поквартирно. В щитках всех видов у аппаратов должны быть предусмотрены места для записи назначения аппаратов. Эти записи могут приводиться в таблицах, размещаемых на внутренних сторонах дверец щитков.

6.4.5 На фасадной части оболочки щитков должен быть нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026.

6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники. 6.7.2 Сечения проводников внутренних цепей должны выбираться с учетом номинальных токов аппаратов и схем их соединений. Сечение отдельных элементов цепей следует определять по 6.7.2.1, 6.7.2.2. 6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока. 6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений. 6.7.5 Фазные проводники должны различаться маркировкой или цветом. Маркировку следует наносить на концах проводников. Цвета фазных изолированных проводников — по ГОСТ Р 50462. 6.7.6 Нулевой защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N должны различаться цветом. Цвета этих проводников — по ГОСТ Р 50462. 6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.07.2007 в 22:26:04

prokabeli.ru/2007-05-10-montazh-kvartirnyih-schitkov.html (Авторство не установлено) Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслужива*ния. Он должен располагаться в стороне от зоны возмож*ных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м. Щиток крепят на прочном основании строго верти*кально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до короб*ки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м.

0
Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

31.07.2007 в 11:26:01

evgenygrig Ну вот, другое дело. Электрик-вымогатель теперь пойдет на СЕВЕР. Спасибо!

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

31.07.2007 в 13:56:21

Нашел, нашел!!! Про угол наклона не более 1 градуса и высоту от 0,4 до 1,7 метра - это относится только к установке счетчиков энергии. Но это требование НЕ ОТНОСИТСЯ к обычным квартирным щиткам с автоматами и УЗО без счетчиков. Норма прописана в ПУЭ, Глава 1.5 "Учет электроэнергии":

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.07.2007 в 16:31:25

Stellar написал : Ну вот, другое дело. Электрик-вымогатель теперь пойдет на СЕВЕР.

Не совсем так.> Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания.

Электрик ходит по квартирам, и говорит: "ой, мне кажется, что высоковато щиток! Ой, кажется низковато! Ой, кажется в неудобном месте!"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу