09.06.2016 в 18:11:50
Minivan написал: Еще вопрос. Мне рядом с трубостойкой вбивать арматурину? Или я типа медной шиной пока отделаюсь?
Minivan, лучше да чем нет :)
09.06.2016 в 19:15:04
Еще вопрос: а ноль на выход как реализовать? Автомат-то у меня трехполюсной. Или с шины потом брать?
09.06.2016 в 19:49:34
Пока получается следующая экспозиция.
Сверху вниз: в счетчик(кстати будет многожилка 10квадратов), вход СИПа, земля на корпус шкафа, и земля от штыря у трубостойки.
Правильный ход движений?
09.06.2016 в 20:47:42
Minivan, просто исполнение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2016 в 20:48:49
megrad написал: просто исполнение.
Красиво. А я только учусь. Думаю второй щит будет намного приличнее.
09.06.2016 в 21:08:10
Minivan, не в упрёк, только для информации.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2016 в 21:44:59
Ну вот как-то так.
09.06.2016 в 22:30:17
Minivan написал: Ну вот как-то так.
Minivan, немного не так , ре в дом ? Ноль в дом ? Шинку вторую ( для ноля ) можно туже что раньше была . Розетка что за перемычка меж нулём и ре ? НИПРАВИЛЬНО . Переделывайте , пусть эта шина будет ре , или вторую делайте или старую что на Дин весела для нулей , перемычка меж шинами по сечению 10 кв по меди !!! Схему давал !!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу