05.06.2016 в 08:51:38
Minivan написал: Вот накидал такую схему. Покритикуйте если есть косяки.
Minivan, если СИП AL16 мм2, то разводить 10 мм2 по меди. УЗИП и селективное УЗО ставить не будете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.06.2016 в 11:04:20
megrad написал: УЗИП и селективное УЗО ставить не будете?
А в этом ящике это обязательно? Я ж после подключения планирую медью в сарай эл-во затянуть и там уже делать большой щит со всеми причиндалами и разведением по фазам. У всех соседей, кому уже подключили такие ящики(на столбах) стоит просто ВА и ПУ.
05.06.2016 в 18:00:11
Minivan, ну селективное УЗО может и не надо, а УЗИП желательно ближе к вводу. Чем раньше будет сработка, тем целее будут Ваши приборы. Вот РН лучше в помещении поставить.
Minivan написал: У всех соседей, кому уже подключили такие ящики(на столбах) стоит просто ВА и ПУ.
Вы ответили на свой вопрос.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2016 в 14:13:42
Пытаюсь собрать щиток. Возник банальный вопрос, в ВА с какой стороны положено делать вход СИП а с какой выход на счетчик? Клавиша должна подниматься с питанием или подниматься на питание(на СИП)?
07.06.2016 в 16:24:35
Рассматриваю картинки с подключением Меркурия, обратил внимание что ноль и землю сажают на одну шинку, это правильно вообще?
07.06.2016 в 16:44:12
Minivan, вы, пожалуйста, показывайте картинки, которые стали источником появления вопроса.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
07.06.2016 в 16:52:08
bogu, виноват, исправляюсь.
07.06.2016 в 17:08:25
Очередная порнография.
07.06.2016 в 17:46:08
Minivan написал: в ВА с какой стороны положено делать вход СИП
Так-то вообще ни с какой. Не положено сип пихать в ва, хотя все пихают. :)
07.06.2016 в 17:46:16
megrad написал: Minivan, ссылка
Ну это крутой шкаф, его цена много нолей. Но и на нем смотрю ноль с землей завязан. PS.Чую и мой шкаф порнухой назовут.(((
07.06.2016 в 17:48:31
Radio написал: Не положено сип пихать в ва
Блин, на первой странице мне подсказали что ВА до счетчика ставить, т.е., в него СИП и пойдет. ((
07.06.2016 в 17:51:03
В процессе.
Я уже накосячил или еще не успел?
07.06.2016 в 17:53:55
Minivan написал: Но и на нем смотрю ноль с землей завязан.
Это и есть идеал. Разделение PEN на PEи N с питающей линии. Ещё для идеала должно быть выполнено повторное заземление у столба.
Minivan написал: Ну это крутой шкаф, его цена много нолей.
При чём тут цена? Я про компоновку. Даже обогрев есть.
Radio написал: Так-то вообще ни с какой. Не положено сип пихать в ва, хотя все пихают.
Radio,прав. Обычно СИП тащат до изоляторов, а потом через сжимы (клеммы, распред блоки) переходят на кабель. Либо медь, либо лимоний.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.