19.08.2015 в 15:53:44
AlexeyL написал : И, конечно, перед плитой должно быть УЗО 30 мА.
перед плитой (всей кухней) как раз и стоит УЗО 40A/30mA
19.08.2015 в 18:41:24
сейчас замерил прям в этажном щитке мой ноль и землю на корпусе при включенной плите - показывает вообще 90 вольт :eek:
19.08.2015 в 21:58:28
Надо подробнее разобраться, как подключена плита. Вы говорили, что она занулена. Что это значит? В каком месте произведено это зануление (до рубильника или после)? Может вместо зануления подключить к реальному заземлению, ведь, судя по фотографии щитка, там есть заземление?
20.08.2015 в 00:04:01
swerer написал : Может вместо зануления подключить к реальному заземлению,
Проблема в том, в многоквартирном доме "реальное заземление" для целей электробезопасности не делают, по многим причинам. Только зануление. Приборная, "чистая" земля для электроники - отдельная тема :-) В 1978 году названия схем TN и TT в нашей стране не использовались, но по существу в квартирах с электроплитами на кухню подводилась схема TN-C-S с разделением нуля в этажных щитах.
20.08.2015 в 10:27:38
north_crow написал : сейчас замерил прям в этажном щитке мой ноль и землю на корпусе при включенной плите - показывает вообще 90 вольт :eek:
Значит где то косяк либо с подключением, либо линией, либо с контактами.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2015 в 22:23:59
обжать заземляющие контакты и всё рассосётся!.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу