Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

20.08.2015 в 23:52:38

Прошу помощи, ситуация такая в деревне крайний дом от трансформатора на поселке 10 домов, даже вечером когда включаю кипятильник большой 1.2 кВт происходит просадка напряжения с 220 до 198 вольт давно есть мысль поставить водонагреватель, но чувствую водонагреватель нагрузит сеть и всем электроприборам включая насосную станцию качающую воду для нее будет нехорошо. Уже устал от этого полукомфорта помогите подскажите куда телеграмму писать и какими законами их заклинать чтоб сеть смогли мне поднять.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.08.2015 в 02:27:54

Воздушную линию меняли? По всей деревне.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.08.2015 в 05:12:16

Shiper007, либо менять уличный кабель+транс, либо ставить стаб или солнечные панели

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

21.08.2015 в 05:37:46

Писать в Мосэнергосбыт ближайшее отделение. Вам повезло что это деревня, а не дачный посёлок или садовое товарищество, в сельской местности замена производится за счёт мосэнерго. Они сделают, надо только быть настойчивым. Да и готовтесь к тому что счётчики прийдется выносить и ставить на улице :a

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.08.2015 в 07:27:11

Shiper007 написал : происходит просадка напряжения с 220 до 198 вольт

Наличие 220В в пустой розетке в конце деревни наводит на мысль, что ВЛ по деревне в общем-то в неплохом состоянии, а просадка напряжения вызвана плохим контактом на ВЛ где-то близко от вас или крайне плохим состоянием проводки в доме. Рекомендую осмотреть ввод в дом, если там голый алюминий - вы можете замерить напряжение под нагрузкой прямо на изоляторах. Возможно, плохо контачит ваше ответвление на столбе.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.08.2015 в 09:55:02

Надо сначала поменять трансформатор в деревне и питающую линию. Если и в этом случае ничего не изменится, то искать проблему в проводке в доме.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.08.2015 в 13:31:49

rip87 написал : Надо сначала поменять трансформатор

с какого перепуга? в розетке 220 вольт.

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

21.08.2015 в 14:40:37

счетчик когда меняли и так вывели наружу при этом меняли провод от столба на изолированый, кстати может быть проблема как раз в части провода от счетчика в дом так как его тоже поменяли ну очень он уж тонкий как мне показалось 2 квадрата алюминия хотя говорили что мол такой же подведен и к счетчику, еще такая штука если смотреть дома ближе расположенные к трансформатору то у них все нормально даже сваркой варят к слову провода одинаковые, надо бы замерить вольтаж на ввод к счетчику я так понимаю под нагрузкой в доме если будет те же 198 то проблема в маломощности сети. volchenok линию не меняли уже лет 15 как да и 2 провода на весь поселок по сути.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

21.08.2015 в 15:49:10

Еще вариант "прикидок" - включить кипятильник у себя и померить напряжение у соседа, если у него норма, то проблема в доме.

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

21.08.2015 в 17:11:27

Roz есть такой опыт если сосед включит зернодробилку 700 ватт то напруга просядет точно на 10 вольт было дело что в розетке без потребителей было 180 вольт

0
Аватар пользователя
mr.energo

Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

21.08.2015 в 19:08:29

Не хватает некоторых данных:

  • мощность трансформатора на подстанции;
  • расстояние от подстанции до крайнего дома;
  • сколько фаз идет по поселку и как распределена нагрузка (дома) по фазам. Раз в поселке 10 домов, то проследить по проводам несложно. Сколько домов на "Вашей" фазе и как у них дела? Никто не может исключить вариант, что плохо себя чувствует коммутационный аппарат (рубильник, предохранитель, автомат) на самой ТП.
0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

21.08.2015 в 19:31:43

1, и так мощность трансформатора мне не известна, но вряд тли там стоит меньше 50 кватт, 2, расстояние 1 км приблизительно 3, от подстанции идет три провода получается 2 фазы один ноль, это ровно до первых 3 домов остальные 7 на 2 проводах висят это фаза и ноль... первые 5 домов от трансформатора чувствуют себя в прицепе нормально тянет и водонагреватель и насос и сварку цепляют, а вот остальные 5 уже намного хуже. что то серьезное подключить нельзя.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.08.2015 в 20:03:00

Сэкономили на воздушке выходит? Странная подстанция, обычно три фазы выдают в линию. Должны быть 4 провода по всей протяженности и дома равномерно подключены по фазам.

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

21.08.2015 в 20:07:49

volchenok все довольно просто изначально когда то может и было нормально как и говорите 3 фазы но от ветра деревья падают и электрики чтоб не мотаться за проводом снимали провод с фазы и прокидывали от столба до столба таким образом осталось 2 фазы от генератора а дальше 1 ..... вот и вся житейская мудрость.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.08.2015 в 21:19:27

Так делать нельзя. Эффективность передачи энергии на 3-х фазах гораздо выше, чем на одной и даже двух. Все 3 фазы должны идти по крайней мере до третьего дома с конца линии

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу